DB11/T 1477-2017《供热管网改造技术规程》是北京市地方标准,规定了供热管网改造的基本要求、设计、施工、验收及运行维护等内容。以下选取部分关键条文进行深度解读:
关于材料选择:第5.1.3条规定,管道及管件材质应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235和《城镇供热管网设计规范》CJJ34的要求。这意味着在选择材料时不仅要考虑经济性还要兼顾安全性与耐久性,确保所选材料能够承受长期高温高压的工作环境。
有关热补偿措施:第6.2.4条指出当直线段长度超过150米时需设置波纹管式补偿器或套筒式补偿器。这是因为过长的直管段会导致较大的热应力积累,容易造成管道变形甚至破裂,因此必须采取有效的热补偿手段来减小这种风险。
对于保温结构的设计:第7.3.1条强调保温层厚度应根据当地气候条件以及输送介质温度确定,并且外护层应具有良好的防水性能。合理的保温设计不仅可以减少热量损失提高系统效率还能延长设备使用寿命降低运营成本。
在安全保护装置方面:第8.1.2条规定每个独立的供回水分支系统均应配备压力表、温度计等监测仪表并安装自动排气阀。这些设施有助于及时发现潜在问题防止事故发生保障系统的正常运行。
最后,在竣工验收阶段:第9.2.5条明确指出所有隐蔽工程都必须经过严格检查确认无误后方可覆盖或封闭。这一步骤至关重要因为它直接关系到整个项目的质量和安全性只有通过全面细致的验收才能确保改造后的供热管网达到预期效果满足实际使用需求。
-