资源简介
摘要:本文件规定了煤矿地面在用瓦斯泵及瓦斯泵站安全检验的术语和定义、基本要求、检验项目与方法、判定规则以及检验报告。本文件适用于贵州省煤矿地面在用瓦斯泵及瓦斯泵站的安全检验。
Title:Safety Inspection Specification for Methane Pumps and Methane Pump Stations in Use at Coal Mine Surface in Guizhou Province
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:73.040
封面预览
拓展解读
《煤矿地面在用瓦斯泵及瓦斯泵站安全检验规范》(DB52/T 1212-2017)是贵州省针对煤矿地面瓦斯抽采设备及其附属设施制定的地方性技术标准。以下选取该标准中的关键条款进行深度解读:
1. 范围与适用对象
本标准适用于贵州省境内所有煤矿使用的地面瓦斯抽采泵及其附属设施的安全检验工作。特别强调了对瓦斯泵站整体布局、设备选型和运行管理的规范要求,确保其符合安全生产条件。
2. 安全性能检测
- 第5.1条规定:瓦斯泵及其配套设备必须具备防爆认证,并且所有电气元件需符合国家防爆标准GB3836的要求。
解读:这意味着瓦斯泵站内任何可能产生电火花或高温的部件都必须经过严格的防爆测试,以防止瓦斯爆炸事故的发生。
- 第5.2条规定:瓦斯泵的真空度、流量等主要参数应定期校验,误差不得超过±5%。
解读:这是为了保证瓦斯泵的实际运行能力能够满足设计要求,避免因测量不准而导致的安全隐患。
3. 设施布置与防护措施
- 第6.1条规定:瓦斯泵站周围50米范围内不得有明火作业区,且必须设置醒目的“禁止烟火”标志。
解读:这一规定旨在减少人为因素引发火灾的风险,同时提醒工作人员注意防火安全。
- 第6.2条规定:站内应配备足够的消防器材,并保持通道畅通无阻。
解读:确保一旦发生紧急情况,可以迅速采取灭火行动并疏散人员。
4. 维护保养制度
- 第7.1条规定:每台瓦斯泵每年至少进行一次全面检修,包括检查轴承磨损程度、更换润滑油以及测试绝缘电阻值等项目。
解读:通过定期维护保养,可以及时发现潜在故障点,延长设备使用寿命,降低突发故障率。
5. 应急预案
- 第8.1条规定:瓦斯泵站应制定详细的应急处置方案,并组织相关人员定期演练。
解读:建立完善的应急预案有助于提高应对突发事件的能力,在事故发生时能快速有效地控制局面,减少损失。
以上内容涵盖了该标准中关于瓦斯泵及泵站安全管理的核心要点,希望对你有所帮助。在实际操作过程中还需结合具体情况灵活运用这些规定,确保煤矿生产过程中的安全性。