资源简介
摘要:本文件规定了在用聚乙烯燃气埋地管道定期检验的术语和定义、基本要求、检验前准备、检验项目与方法、缺陷处理及检验报告等内容。本文件适用于公称直径为16mm~630mm的在用聚乙烯燃气埋地管道的定期检验,其他类似管道可参照执行。
Title:Rules for Periodic Inspection of In-service Buried Polyethylene Gas Pipelines
中国标准分类号:F42
国际标准分类号:91.140
封面预览
拓展解读
DB44/T 2033-2017《在用聚乙烯燃气埋地管道定期检验规则》是广东省地方标准,为确保在用聚乙烯(PE)燃气埋地管道的安全运行提供了技术依据。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。
检验周期与范围
标准明确规定了检验周期应根据管道的设计压力、使用年限、运行状况等因素综合确定。通常情况下,首次全面检验应在管道投入运行后3年内完成,之后每5年至少进行一次全面检验。对于高风险区域或存在异常工况的管道,需缩短检验周期。这一规定旨在及时发现潜在问题,避免因疏忽导致事故。
外观检查
外观检查包括但不限于以下内容:
- 管道表面是否有划痕、裂纹、鼓包等缺陷;
- 防腐层是否完整无损;
- 标识标志是否清晰可见且符合要求。
任何发现的问题都必须记录并采取相应措施处理,以保证管道外部状态良好。
内检测
内检测主要采用超声波测厚仪等设备对管道壁厚进行测量,评估其腐蚀程度及剩余寿命。此外还需关注焊缝质量,确保焊接部位没有裂纹或其他损伤。如果发现壁厚减薄超过允许值或者焊缝存在问题,则需要进一步开展开挖验证。
压力试验
压力试验分为强度试验和严密性试验两部分。强度试验压力一般设定为设计压力的1.5倍,并保持稳压时间不少于1小时;严密性试验则是在正常工作条件下持续观察24小时,期间不允许有任何泄漏现象发生。通过这些测试可以有效验证管道整体结构强度以及密封性能是否达标。
结论与整改建议
每次定期检验结束后,均要出具详细的报告,明确指出当前存在的安全隐患及整改建议。对于发现的重大隐患必须立即采取紧急措施予以消除,并重新组织验收直至合格为止。同时还要建立完整的档案资料库,便于日后跟踪管理。
总之,《在用聚乙烯燃气埋地管道定期检验规则》从多个维度规范了PE燃气埋地管道的维护保养流程,有助于提高整个行业的安全管理水平。各相关单位应当严格按照标准执行各项操作,保障公共安全。