  • DB13T 2552-2017 地下水地源热泵系统工程技术规程

    DB13T 2552-2017 地下水地源热泵系统工程技术规程
    地下水地源热泵工程技术设计施工
    16 浏览2025-06-04 更新pdf1.75MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了地下水地源热泵系统工程的术语和定义、基本规定、系统设计、施工与验收、运行管理及维护等要求。本文件适用于河北省内新建、改建和扩建的地下水地源热泵系统工程的设计、施工、验收及运行管理。
    Title:Technical Code for Groundwater Geothermal Heat Pump System Engineering
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB13T 2552-2017 地下水地源热泵系统工程技术规程
  • 拓展解读

    DB13/T 2017《地下水地源热泵系统工程技术规程》是河北省地方标准,于2017年发布实施。该标准对地下水地源热泵系统的规划、设计、施工、验收和运行维护进行了规范,以下选取其中的重要条文进行详细解读。

    首先在规划阶段,标准第4.1.2条规定:在进行项目可行性研究时,应收集分析区域水文地质资料,并结合当地水资源管理政策,评估地下水资源的可开采量和回灌能力。这一规定强调了资源评估的重要性,要求全面了解场地条件以确保系统可持续运行。

    第5.2.1条指出,钻孔深度需根据建筑物冷热负荷需求确定,但不得小于30米。此条文明确了钻孔深度的基本要求,为保证换热效果提供了依据。

    关于换热器设计,第6.1.3条要求垂直埋管换热器间距不应小于6米,水平埋管换热器间距不应小于4米。这有助于避免相邻换热器之间的热干扰,提高整体效率。

    在施工方面,第8.2.4条规定每组钻孔完成后应及时进行充填封孔处理,充填材料应符合设计要求。这项措施可以防止地下水污染并保护含水层结构。

    对于系统调试与验收,第9.2.1条指出应在系统运行稳定后进行性能测试,且测试周期不少于168小时。这一规定保证了测试结果的真实性和可靠性。

    最后在运行维护部分,第10.2.3条建议每年至少开展一次全面检查,包括水质监测、设备清洁等。定期维护能够延长系统使用寿命并保持良好工作状态。

    这些关键条款共同构成了一个完整的管理体系,从前期准备到后期使用都提供了明确指导,对于推动地下水地源热泵技术健康发展具有重要意义。