• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB13T 2555-2017 地埋管地源热泵工程技术规范

    DB13T 2555-2017 地埋管地源热泵工程技术规范
    地埋管地源热泵工程技术施工验收
    16 浏览2025-06-04 更新pdf1.02MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了地埋管地源热泵系统的设计、施工、验收及运行管理的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的民用建筑中地埋管地源热泵系统的工程设计、施工、验收及运行管理。
    Title:Technical Code for Ground Heat Exchanger Geothermal Heat Pump Engineering
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB13T 2555-2017 地埋管地源热泵工程技术规范
  • 拓展解读

    DB13/T 2255-2017《地埋管地源热泵工程技术规范》是河北省地方标准,该标准对地埋管地源热泵系统的规划、设计、施工、验收和运行维护等方面进行了详细规定。以下选取其中几个重要条文进行详细解读。

    4.1.1 地源热泵系统的设计应根据建筑物的用途、规模、负荷特性和气候条件确定

    这一条强调了系统设计的首要原则是根据建筑的实际需求来决定。在设计时需要充分考虑建筑的功能特性(如住宅、商业、工业等),建筑规模大小以及当地的气候环境。例如,在寒冷地区可能需要更高效的供暖能力,在炎热地区则需注重制冷效果。通过合理评估这些因素可以确保系统既能满足使用需求又不会造成资源浪费。

    6.2.3 换热孔钻孔深度不应小于60m且不宜大于120m

    此条规定了换热孔深度的具体范围。过浅会影响换热效率,而过深则会增加成本并带来技术上的挑战。通常情况下,60米到120米之间的深度能够较好地实现地下土壤与循环水之间的热量交换,从而保证整个系统的正常运转。

    8.2.1 施工前应对施工现场进行全面勘察

    本条款要求施工单位在开始任何工作之前都要对现场情况进行全面了解。这包括但不限于地质结构、地下水位高度、周边环境状况等信息。只有掌握了准确的信息后才能制定出科学合理的施工方案,避免因准备不足而导致后续出现问题。

    9.2.1 系统调试应在工程完工并通过初步验收后进行

    强调了调试的重要性。即使所有前期工作都已完成,也必须经过严格调试才能确认系统是否真正达到了预期性能指标。调试过程中可能会发现一些隐藏的问题,并及时解决这些问题,以确保最终交付给用户的是一套稳定可靠的工作系统。

    以上只是部分条文内容及其解释,整份文件还包括更多细节方面的指导建议。遵循这些标准不仅有助于提高工程质量,还能有效促进节能减排目标的实现。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB13T 2558-2017 马铃薯谷子一年两作栽培技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1