资源简介
摘要:本文件规定了钢结构住宅用内墙板的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于以石膏板、硅酸钙板、水泥纤维板、轻质条板等为面板,内部填充保温隔热材料并配以钢骨架或木骨架的钢结构住宅用内墙板。
Title:General Requirements for Interior Wall Panels in Steel Structure Residential Buildings
中国标准分类号:P55
国际标准分类号:91.100
封面预览
拓展解读
DB13/T 2486-2017《钢结构住宅用内墙板通用要求》是河北省发布的关于钢结构住宅内墙板的技术规范。以下选取部分重要条文进行详细解读:
材料要求
1. 材料性能:内墙板所使用的材料应具有良好的耐久性、抗老化性和环保性能。例如,对于水泥基材料,其强度等级不应低于42.5级,并且需要符合GB 175的规定。
2. 防水防潮:内墙板材料需具备一定的防水和防潮能力,以适应不同气候条件下的使用需求。具体来说,吸水率不得超过10%,并且在潮湿环境下不会发生明显的变形或开裂现象。
技术指标
1. 尺寸偏差:内墙板的长度、宽度和厚度允许偏差分别为±3mm、±2mm以及±1.5mm。这一规定确保了安装时能够精确对接,避免因尺寸不一致而导致施工困难。
2. 表面质量:内墙板表面应平整光滑,无明显划痕、裂缝等缺陷。此外,还要求边角整齐,不得有毛刺或者破损情况出现。
安装与验收
1. 安装方法:推荐采用干法施工工艺,即通过专用粘结剂将内墙板固定于钢结构骨架之上。这样不仅可以提高工作效率,还能减少湿作业带来的环境污染问题。
2. 验收标准:完成安装后,应对每块内墙板进行检查,确保其牢固稳定且外观符合设计要求。特别注意接缝处是否紧密无缝隙,必要时可采取密封措施加以处理。
以上是对DB13/T 2486-2017中几个关键条款的具体分析,希望对从事相关工作的专业人士有所帮助。