资源简介
摘要:本文件规定了分布式光伏直流接入电解铝母排系统的测试方法、技术要求、试验条件及评估准则。本文件适用于分布式光伏直流电接入电解铝母排系统的性能测试与验收。
Title:Test Specification for Distributed PV DC Connection to Electrolytic Aluminum Busbar System
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:27.160
封面预览
拓展解读
本文以《TCEEMA 0201-2024分布式光伏直流接入电解铝母排系统测试规范》中新旧版本在绝缘耐压测试要求的变化为例,进行深入解读。
与旧版相比,新版标准对绝缘耐压测试提出了更严格的要求。具体体现在以下几个方面:一是测试电压从原来的6kV提升至8kV;二是增加了局部放电检测环节,要求在施加电压时同步监测局部放电量,确保不超过5pC;三是延长了耐压时间,由原来的1分钟增加到5分钟。
这种变化的主要原因在于随着分布式光伏系统的广泛应用,其与传统工业用电设备如电解铝母排系统的结合愈发紧密,这对系统的绝缘性能提出了更高要求。特别是局部放电现象可能引发绝缘老化甚至击穿,因此需要更加敏感的检测手段来保障安全运行。
对于实际应用中的操作方法,首先应选用符合精度等级要求的高压试验装置,并按照设备额定电压的2倍但不低于8kV的标准设定试验电压。其次,在正式施加电压前需完成所有必要的预处理工作,包括清洁被试品表面、检查接线正确性等。然后开始逐步升压至设定值并保持5分钟,期间密切观察仪表读数及听诊器监听情况。如果发现异常放电声或局部放电量超标,则需立即停止试验查找原因并修复后再重新测试。
此外还需注意的是,在整个测试过程中要严格按照操作规程执行,避免因误操作导致人员伤害或设备损坏。同时记录完整准确的数据资料,为后续维护保养提供依据。
通过以上分析可以看出,《TCEEMA 0201-2024》对绝缘耐压测试要求的强化体现了行业技术进步和安全管理意识增强的趋势。企业应当及时更新相关知识体系,确保自身产品和服务能够满足最新标准要求。