  • DB13T 2379-2016 聚丙烯纤维混凝土加固T型梁桥施工技术规范

    DB13T 2379-2016 聚丙烯纤维混凝土加固T型梁桥施工技术规范
    聚丙烯纤维混凝土T型梁桥加固施工技术规范
    17 浏览2025-06-04 更新pdf0.59MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了聚丙烯纤维混凝土加固T型梁桥施工的技术要求、材料选择、施工工艺、质量控制及验收标准。本文件适用于采用聚丙烯纤维混凝土对T型梁桥进行加固的施工工程。
    Title:Technical Specification for Reinforcement of T-beam Bridges with Polypropylene Fiber Concrete
    中国标准分类号:P54
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB13T 2379-2016 聚丙烯纤维混凝土加固T型梁桥施工技术规范
  • 拓展解读

    DB13/T 2379-2016《聚丙烯纤维混凝土加固T型梁桥施工技术规范》是河北省发布的关于桥梁加固的一项地方标准。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读。

    材料要求

    1. 聚丙烯纤维

    第5.1.2条规定,聚丙烯纤维应符合GB/T 21184的要求,且单丝直径不应大于20μm,长度应在6mm~19mm之间。纤维的抗拉强度不应低于400MPa,弹性模量不应低于3.5GPa。这些参数确保了纤维在混凝土中的分散性和增强效果。

    2. 水泥和骨料

    第5.1.3条指出,用于加固的水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,强度等级不应低于42.5。粗骨料的最大粒径不宜超过纤维长度的三分之二,细骨料应选用中砂,含泥量不得超过3%。

    施工准备

    3. 裂缝处理

    第6.1.3条强调,在进行加固前必须对原结构的裂缝进行彻底清理和封闭。对于宽度大于0.15mm的裂缝,需采用环氧树脂灌缝处理,并确保表面干燥、清洁。

    4. 界面处理

    第6.2.2条规定,加固部位的混凝土表面应凿毛并清洗干净,露出新鲜混凝土面。必要时可涂刷界面剂以增强新旧混凝土之间的粘结力。

    加固施工

    5. 纤维混凝土拌制

    第6.3.1条明确指出,拌制纤维混凝土时应先将纤维均匀分散于水中,然后加入水泥和骨料搅拌均匀。搅拌时间不得少于3分钟,确保纤维分布均匀。

    6. 浇筑与振捣

    第6.3.4条规定,纤维混凝土浇筑过程中应分层进行,每层厚度控制在200mm以内。使用插入式振动器振捣时,避免直接冲击纤维,防止纤维成团。

    验收与维护

    7. 质量检验

    第7.1.2条要求,加固后的结构需进行抗压强度、抗弯强度以及耐久性测试。抗压强度不得低于设计值的95%,抗弯强度不低于设计值的90%。

    8. 后期养护

    第7.2.3条建议,在纤维混凝土终凝后应及时覆盖保湿养护,养护期不少于14天。养护期间避免阳光直射和风吹日晒,确保混凝土充分硬化。

    以上内容涵盖了该标准的核心部分,为实际操作提供了详细的指导依据。通过严格执行这些规定,可以有效提升桥梁的安全性和使用寿命。