    DB52T 1134-2016 汽车加油加气站防雷装置检测技术规范
    汽车加油加气站防雷装置检测技术规范安全
    15 浏览2025-06-04 更新pdf2.75MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了汽车加油加气站防雷装置检测的技术要求、检测方法及判定准则。本文件适用于贵州省范围内汽车加油加气站防雷装置的检测。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection System Inspection of Automobile Fueling and Gassing Stations
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB52T 1134-2016 汽车加油加气站防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    DB52/T 1134-2016《汽车加油加气站防雷装置检测技术规范》是贵州省针对汽车加油加气站防雷装置检测制定的地方标准。该标准对加油加气站防雷装置的检测项目、方法和要求进行了详细规定,确保加油站的安全运行。

    以下是部分重要条文的详细解读:

    5.1 接地装置检测

    5.1.1 加油加气站的接地装置应包括接地体和接地线。接地电阻值不应大于10Ω。这一要求是为了保证雷电流能够迅速导入大地,避免雷击时产生过高的电位差,从而保护设备和人员安全。

    解读:接地装置是防雷系统的基础,良好的接地可以有效分散雷电流,降低电位差。实际检测中,需要使用接地电阻测试仪测量接地电阻值,确保其符合标准要求。如果接地电阻过大,则需增加接地体的数量或长度,或者改善土壤条件以降低电阻。

    5.2 避雷针(网)检测

    5.2.1 避雷针的高度和布局应能完全覆盖加油加气站的所有设施。避雷针的引下线应不少于两根,并且沿建筑物四周均匀布置。

    解读:避雷针的作用是拦截雷云放电,将其引导至地下。合理的设计和布局可以确保整个站点处于保护范围内。引下线的数量和位置关系到雷电流能否快速有效地传导到地面。检测时要检查避雷针是否完好无损,引下线连接是否牢固,有无锈蚀现象。

    5.3 电气线路屏蔽与等电位连接

    5.3.1 进入加油加气站的电源线、信号线等外部电气线路应采用金属铠装电缆或穿金属管敷设,并在两端做等电位连接。

    解读:电气线路是雷击感应的重要途径之一。通过屏蔽和等电位连接可以减少雷电流对电气设备的影响。检测时要注意检查电缆铠装层或金属管是否连续完整,两端的等电位连接点是否可靠,是否有松动或断开的情况。

    以上仅为部分内容解读,实际应用中还需结合现场实际情况进行全面细致的检测。