资源简介
摘要:本文件规定了户式空气源热泵系统的设计、安装、调试、验收及运行维护的技术要求。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的民用建筑中户式空气源热泵系统的应用。
Title:Technical Code for Application of Household Air-source Heat Pump System
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.140.99
封面预览
拓展解读
《户式空气源热泵系统应用技术规程》DB11/T 1382-2016是由北京市质量技术监督局发布的,该规程为北京市地方标准,于2016年发布并实施。本规程规定了户式空气源热泵系统的设计、施工、验收和运行维护的技术要求,适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建的户式空气源热泵系统的应用。
以下是对规程中一些重要条文的详细解读:
4.1 系统设计
4.1.1 热负荷计算
热负荷计算应根据建筑物的用途、结构特点、使用功能等因素确定。对于住宅建筑,宜采用逐时冷负荷计算方法,并考虑室内热环境要求、人员密度、设备发热量等因素。规程强调了热负荷计算的重要性,这是确保系统能够满足用户需求的基础。
4.1.2 系统配置
系统配置应包括热泵机组、末端装置、循环水泵、膨胀水箱等主要设备的选择与布置。热泵机组的选择应根据热负荷计算结果确定,且机组的名义工况下的制冷量和制热量不应小于设计热负荷的1.1倍。此外,还应考虑机组的能效比(COP)和全年综合性能系数(SCOP),优先选用高效节能产品。
5.1 施工安装
5.1.1 设备安装
设备安装前应对施工现场进行检查,确保场地平整、无障碍物。热泵机组应安装在通风良好、便于维修的位置,且与周围建筑物保持一定的安全距离。管道连接应严格按照设计图纸进行,确保密封性良好,避免漏水或漏气现象的发生。
5.1.2 管道敷设
管道敷设应遵循短直原则,减少不必要的弯头和阀门。保温层厚度应符合设计要求,保证系统的节能效果。室外管道应采取防冻措施,在寒冷地区尤其需要注意这一点。
6.1 验收
6.1.1 验收条件
系统安装完成后,应在通电试运行前进行验收。验收内容主要包括设备安装质量、管道连接情况、控制系统调试等。所有设备和部件均需符合相关国家标准和技术规范的要求。
6.1.2 性能测试
性能测试是验收的重要环节之一,主要包括机组的输入功率、输出热量、能效比等方面的检测。测试结果应达到设计文件所规定的指标值,否则需要整改直至合格为止。
7.1 运行维护
7.1.1 日常巡检
日常巡检是保障系统正常运行的关键步骤,建议每周至少进行一次全面检查。检查项目包括但不限于:机组运行状态、管道是否有泄漏迹象、过滤器是否堵塞、控制面板显示是否正常等。
7.1.2 定期保养
定期保养周期一般为每年一次,主要内容有清洗蒸发器和冷凝器翅片、更换润滑油、检查电气线路接头是否松动等。通过定期保养可以延长设备使用寿命,提高工作效率。
以上是对《户式空气源热泵系统应用技术规程》DB11/T 1382-2016中部分内容的深入解析,希望能帮助大家更好地理解和应用这一规程。