摘要:本文件规定了电子信息系统机房防雷装置的检测项目、检测要求、检测方法及判定依据。本文件适用于新建、改建和扩建的电子信息系统机房防雷装置的检测,其他类似场所可参照执行。
Title:Technical Specification for Lightning Protection Testing of Electronic Information System Computer Room
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB36/T 933-2016《电子信息系统机房防雷检测技术规范》是江西省地方标准,为确保电子信息系统机房的防雷安全提供了具体的技术依据。以下将选取该标准中的几个关键条文进行详细解读。
首先,在防雷装置检测方面,标准第5.1条明确规定了接闪器的安装应符合设计要求,并且要保证其完整性和有效性。这意味着在检测过程中需要仔细检查接闪器是否完好无损,连接处是否有松动现象,以及其位置是否准确。此外,还需确认接闪器与建筑物其他金属部件之间的电气连续性良好,以形成一个完整的保护网。
其次,关于接地系统,第6.2条规定了接地电阻值不应大于4欧姆。这一规定旨在保证当雷电流通过接地装置时能够迅速泄放掉,从而避免因过高的电压而损坏设备。因此,在实际操作中,应当使用专业的测试仪器测量接地电阻,并根据结果采取相应的改进措施,如增加接地极数量或改善土壤导电性能等。
再者,对于屏蔽措施,标准第7.3指出所有进入机房的电缆线缆均需进行屏蔽处理,并且屏蔽层必须两端可靠接地。这是为了避免外界电磁干扰影响到内部设备正常工作,同时也防止雷击产生的感应电流对设备造成损害。实际检测时应核查电缆屏蔽层的完整性及接地情况,确保没有遗漏任何一条线缆。
最后,在综合布线系统的防雷保护上,第8.4强调了电源线路和信号线路应分别敷设,并且两者之间要有足够的间距。同时,还要求在重要节点处安装浪涌保护器(SPD),并且定期检查这些保护装置的工作状态。这样可以有效减少雷击带来的冲击电压对设备的影响。
以上就是对DB36/T 933-2016中一些核心内容的深入解析。遵循这些规定不仅有助于提高电子信息系统机房的安全性,还能延长相关设备的使用寿命。在执行具体任务时,务必严格按照标准要求开展工作,确保各项指标达到预期效果。