  • DB42T 1227-2016 全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程

    DB42T 1227-2016 全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程
    全轻混凝土建筑地面保温工程施工技术质量验收
    18 浏览2025-06-04 更新pdf1.38MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了全轻混凝土建筑地面保温工程的设计、材料、施工及质量验收的要求。本文件适用于采用全轻混凝土进行建筑地面保温工程施工和验收。
    Title:Technical Regulations for Thermal Insulation Engineering of Full Lightweight Concrete Building Floor
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB42T 1227-2016 全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程
  • 拓展解读

    《DB42/T 1227-2016 全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》是湖北省地方标准,于2016年发布实施。该标准规定了全轻混凝土建筑地面保温工程的设计、施工及验收的技术要求。以下是对规程中一些重要条文的详细解读:

    设计阶段

    5.1.1 全轻混凝土建筑地面保温系统应根据建筑物的功能需求、使用环境和节能目标进行设计。这表明在设计初期需要综合考虑建筑的整体性能,确保保温系统的功能性与经济性。

    5.2.2 保温层厚度应通过热工计算确定,并不应小于30mm。此条规定旨在保证保温效果的同时避免过度增加荷载,影响结构安全。

    施工阶段

    6.1.1 施工前应对基层表面进行清理和平整处理,确保无油污、灰尘等杂物。这是为了增强保温层与基层之间的粘结力,防止空鼓现象的发生。

    6.2.3 全轻混凝土拌合时水灰比宜控制在0.35~0.4之间,坍落度宜为80~120mm。合理的配比可以提高材料的工作性和强度,从而更好地满足施工要求。

    验收阶段

    7.1.1 工程完工后应对保温层厚度、平整度等项目进行全面检查。对于保温层厚度偏差不得超过设计值的±5%,且每处偏差不大于5mm。这项规定有助于确保最终成品符合设计标准,达到预期的保温效果。

    以上内容仅为规程部分内容的简要解读,实际应用中还需结合具体情况进行全面考量。希望这些信息能帮助您更深入地理解该规程的要求。