资源简介
摘要:本文件规定了在用曳引驱动电梯运行状态的技术评价要求、评价方法和评价结论。本文件适用于在用曳引驱动乘客电梯和载货电梯的运行状态技术评价。
Title:Technical Evaluation Rules for the Operating Condition of In-Service Traction Driven Elevators
中国标准分类号:K72
国际标准分类号:91.140.99 -
封面预览
-
拓展解读
DB42/T 1216-2016《在用曳引驱动电梯运行状态技术评价规则》是湖北省地方标准,该标准为在用曳引驱动电梯的运行状态评价提供了依据。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
5.3.1 电梯运行前检查
电梯运行前应检查电源电压是否正常,控制柜内接线端子是否牢固,各电气元件是否完好。此项要求确保电梯启动时设备处于良好状态,避免因供电问题或接线松动导致故障。
5.3.2 电梯运行中检查
在电梯运行过程中需观察轿厢平层精度、开关门速度与噪声水平。平层精度直接影响乘客舒适度;开关门速度反映电梯设计合理性;噪声水平则体现电梯运行平稳性。这些指标均能直观反映电梯日常使用状况。
5.4.1 限速器动作速度校验
限速器动作速度应在额定速度的115%至120%之间。此范围设定合理,既能保证当电梯超速时能够及时制动,又不会因为轻微波动而频繁触发安全机制,影响正常使用。
5.4.2 安全钳动作试验
安全钳动作试验要求以额定速度进行,验证其能否有效制停轿厢。这一测试直接关系到电梯发生意外情况时能否保障人员安全,因此必须严格按照标准执行。
5.5.1 轿厢导轨润滑
轿厢导轨应保持适当润滑,但不得有油污堆积。良好的润滑可以减少摩擦阻力,延长部件使用寿命,同时防止油污积累引发其他隐患。
-