资源简介
摘要:本文件规定了智能配电柜系统安装服务的技术要求、安装流程、验收标准及维护规范。本文件适用于智能配电柜系统的安装、调试、验收和后续维护服务。
Title:Installation and Service Specification for Intelligent Distribution Cabinet Systems
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:29.140
封面预览
拓展解读
在TQGCML 3245-2024《智能配电柜系统安装服务规范》中,有一项重要的更新内容是关于接地系统的改进。相较于旧版标准,新版对智能配电柜系统的接地要求更加严格和具体,以确保设备运行的安全性和稳定性。
新增的接地电阻要求
在旧版标准中,对于接地电阻的要求较为笼统,仅规定了“应满足相关国家标准”。而在新版标准中,明确规定了接地电阻的具体数值:接地电阻值不应大于4欧姆,并且在土壤电阻率较高的地区可以放宽至10欧姆。这一变化主要是为了应对近年来由于环境变化导致的土壤电阻率波动问题,从而更好地保障设备的安全运行。
应用方法详解
1. 测量与评估
在安装前,首先需要对施工现场的土壤条件进行详细的勘测,包括土壤类型、湿度以及可能存在的腐蚀性物质等。根据这些数据计算出预期的土壤电阻率,并据此选择合适的接地方式。
2. 设计优化
如果发现实际测量值接近或超过允许范围,则需调整设计方案。例如增加接地极的数量或者采用降阻剂来降低整体电阻值。同时也要考虑到未来维护工作的便利性,在设计时预留足够的空间以便后期检查和维修。
3. 施工过程中的注意点
施工过程中要严格按照图纸执行,确保所有连接部位牢固可靠。特别是在焊接处,必须保证没有虚焊现象发生。此外,在完成初步安装后还需再次测试最终的接地电阻值是否符合要求。
4. 定期检测与维护
即使初次安装完成后达到了规定的指标,在后续使用期间也应定期对其进行检测。一旦发现异常情况如电阻值升高,则应及时查找原因并采取相应措施加以解决。