资源简介
摘要:本文件规定了四川省中小型机场空管设施防雷装置检测的技术要求、方法和流程。本文件适用于四川省内中小型机场空管设施的防雷装置检测及相关管理工作。
Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Air Traffic Control Facilities in Small and Medium-sized Airports - DB51T 2192-2016
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
四川省《中小型机场空管设施防雷装置检测技术规范》(DB51/T 2192-2016)是一部专门针对中小型机场空管设施防雷保护的技术性文件。以下是该标准中一些关键条款的深入解读:
接地系统要求
标准明确指出,空管设施的接地装置应采用联合接地方式,其接地电阻值不应大于4欧姆。这意味着所有防雷设备如避雷针、屏蔽网等需共同连接到同一接地网上,并确保整个系统的导电性能达到最优状态。此外,还强调了接地体材料的选择应具有良好的耐腐蚀性和导电性。
避雷针安装规定
对于避雷针的高度和布局,规范提出了具体要求:当建筑物高度低于30米时,避雷针顶端距地面的高度不得少于30米;若超过30米,则每增加10米至少增设一根避雷针。同时,要求避雷针之间的水平间距不得超过其高度的一半,以形成有效的保护范围。
屏蔽措施
为了防止电磁干扰对空管设备的影响,标准特别强调了屏蔽的重要性。要求所有进出空管设施的电缆都必须通过金属管道或铠装电缆引入,并且在入口处进行等电位连接。此外,室内信号线缆也应当尽可能地沿金属槽盒敷设,必要时还需加装滤波器来进一步减少外界电磁场的侵入。
检测周期与内容
定期检测是保障防雷效果的重要环节。根据本标准,空管设施的防雷装置每年至少要进行全面检查一次,特别是在雷雨季节来临之前。检测内容包括但不限于接地电阻测量、接闪器完整性的检查以及屏蔽效果评估等。只有通过专业机构出具合格报告后,才能继续投入使用。
以上几点只是DB51/T 2192-2016中部分内容的简要概述,实际操作过程中还需要结合具体情况严格按照标准执行,确保中小型机场空管设施的安全运行。