资源简介
摘要:本文件规定了建筑装饰室内石材及瓷板干挂的设计、材料、施工和验收要求。本文件适用于建筑装饰室内石材及瓷板的干挂工程。
Title:Technical Code for Dry Hanging of Stone and Porcelain Plates in Interior Building Decoration
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
今天来聊聊《TCBDA 63-2022建筑装饰室内石材及瓷板干挂技术规程》中关于“后置埋件”的变化。与旧版相比,新版对后置埋件的设计和施工提出了更严格的要求。
在实际应用中,比如某高档写字楼大堂装修工程,设计选用石材干挂。根据新规程,首先需对基体结构进行强度检测,确保混凝土强度不低于C30。其次,在确定使用后置埋件时,必须采用符合JGJ145标准的化学锚栓,并按照产品说明书要求钻孔直径和深度。安装前要进行拉拔试验,每种规格不少于3个试样,且平均抗拉承载力应大于设计值1.2倍。
施工过程中,还需注意锚栓间距不得小于6d(d为锚栓公称直径),边缘距不小于7d,同时避开结构受力薄弱部位。完成安装后,还应定期检查维护,防止因环境因素导致锚固失效。
这些具体措施不仅提高了石材干挂的安全性,也便于施工单位操作执行。通过这样的细化规定,可以更好地保障室内石材干挂工程的质量和耐久性。