资源简介
摘要:本文件规定了建筑内外墙涂料施工的术语和定义、基本规定、施工条件、施工工艺及技术要求、质量检查与验收等内容。本文件适用于北京市行政区域内建筑内外墙涂料的施工及验收。
Title:Code for Application and Acceptance of Interior and Exterior Wall Coatings for Buildings
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:91.100.50
封面预览
拓展解读
DB11/T 1343-2016《建筑内外墙涂料施工及验收规程》是北京市地方标准,对建筑内外墙涂料的施工工艺和验收方法进行了规范。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
施工准备
标准中明确要求在施工前应做好充分准备。包括基层处理、材料检验等环节。基层表面应平整、清洁、无油污,含水率需符合设计要求。材料进场时要检查其品种、规格、性能是否满足设计需求,并查看产品合格证及复验报告。这一步骤确保了后续施工质量的基础。
施工工艺
关于施工工艺,标准特别强调了涂刷顺序与厚度控制。对于内墙涂料,建议从上至下依次涂刷,每遍涂层间隔时间不少于2小时且表面干燥后方可进行下一遍施工。外墙则需考虑风向等因素调整涂刷方向以保证效果均匀。同时规定了不同类型的涂料单层最大允许厚度,防止因过厚导致开裂等问题。
验收标准
验收部分详细列出了外观质量、颜色一致性以及附着力等多项指标的具体要求。例如,外观不应有明显流挂、漏涂现象;同一墙面的颜色偏差不得超过±2个色差单位;附着力测试结果不得低于一级(即完全不脱落)。此外还提到,在自然光线下距墙1.5米处目测检查,确保整体美观度达标。
注意事项
在执行过程中还需注意环境保护措施,比如施工现场应保持良好通风条件,避免有害气体积聚;废弃物要及时清理并妥善处置,减少环境污染风险。另外,冬季施工时要注意防冻保暖工作,确保材料处于适宜温度范围内使用。
以上是对该标准部分内容的重点解析,旨在帮助相关人员更好地理解和应用此规程,从而提高建筑内外墙涂料工程的质量水平。