  • DB51T 2049-2015 建筑消防设施检测规范

    DB51T 2049-2015 建筑消防设施检测规范
    建筑消防设施检测规范消防安全技术要求检测方法
    20 浏览2025-06-04 更新pdf4.84MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑消防设施检测的术语和定义、基本要求、检测内容与技术要求、检测方法及判定准则。本文件适用于四川省内建筑消防设施的检测工作,其他地区可参照执行。
    Title:Building Fire Protection Facilities Testing Specification
    中国标准分类号:P68
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB51T 2049-2015 建筑消防设施检测规范
  • 拓展解读

    DB51/T 2049-2015《建筑消防设施检测规范》是四川省地方标准,规定了建筑消防设施的检测方法、判定规则和结果处理等内容。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:

    1. 适用范围:本标准适用于四川省行政区域内新建、改建、扩建的工业与民用建筑中消防设施的检测。

    2. 术语和定义:明确了“消防设施”、“检测”等专业术语的具体含义,为后续工作的开展提供了统一的标准。

    3. 检测准备:

    - 资料核查:要求检查建筑消防设计文件、施工图纸及竣工验收报告等资料是否齐全。

    - 环境条件:确保检测时的环境温度、湿度等符合设备正常运行的要求。

    4. 检测内容:

    - 火灾自动报警系统:包括探测器功能测试、控制器工作状态检查等。

    - 消火栓系统:需对消火栓箱内器材完整性进行检查,并模拟启动水泵。

    - 自动喷水灭火系统:重点检查喷头安装位置、压力表读数以及末端试水装置的功能。

    - 防排烟系统:验证风机运转情况及风速测量值是否达标。

    - 应急照明与疏散指示标志:确认灯具工作状态良好且标识清晰可见。

    - 其他设施:如防火卷帘门、气体灭火装置等也需按照相应标准执行。

    5. 判定规则:根据检测结果分为A类(严重缺陷)、B类(一般缺陷)和C类(轻微缺陷)。只有当所有A类项目均合格且B类项目不合格数量不超过允许范围时,整个系统才能判定为合格。

    6. 结果处理:对于存在问题的部分应及时整改,并重新组织复检直至达到合格标准为止。

    以上仅为部分内容摘录与简要说明,在实际应用过程中还需结合具体情况进行深入学习与实践操作。希望这些信息能够帮助您更好地理解和使用DB51/T 2049-2015《建筑消防设施检测规范》。