    DB32T 2914-2016 危险场所电气防爆安全检测作业规范
    危险场所电气防爆安全检测作业规范防爆设备
    20 浏览2025-06-04 更新pdf1.1MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了危险场所电气防爆安全检测的基本要求、检测内容、检测方法和检测报告。本文件适用于江苏省内存在爆炸性环境的场所中电气设备及系统的防爆安全检测。
    Title:Specification for Electrical Explosion-proof Safety Inspection in Hazardous Locations
    中国标准分类号:K61
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB32T 2914-2016 危险场所电气防爆安全检测作业规范
  • 拓展解读

    DB32/T 2914-2016《危险场所电气防爆安全检测作业规范》是江苏省地方标准,主要规定了在具有爆炸性气体、蒸气或粉尘等危险环境下的电气设备防爆安全检测要求。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    一、适用范围

    本标准适用于存在爆炸性气体环境、可燃性粉尘环境的场所,包括石油、化工、制药等行业。标准明确了适用的危险场所分类和分级,为后续检测工作提供了基础依据。

    二、术语和定义

    标准对关键术语进行了明确界定,如“爆炸性环境”、“防爆型式”等。特别强调了“本质安全”这一概念,即通过设计使电路系统在正常或故障状态下均不会点燃周围爆炸性混合物。

    三、检测准备

    在进行检测前,应确保具备必要的工具和仪器,并确认其准确性和有效性。同时,需核实被检设备的相关资料,包括铭牌信息、安装位置及使用说明书等。

    四、现场检测内容

    1. 外观检查:重点查看设备外壳是否有损伤、变形等情况,连接部位是否紧固。

    2. 电气参数测量:包括电压、电流等基本参数,以及接地电阻值。

    3. 防爆标志验证:核对设备上的防爆标志与实际环境是否匹配。

    4. 温升测试:评估设备运行时的温升情况,防止因过热引发事故。

    五、检测结果处理

    对于不符合要求的设备,应及时采取措施进行整改。整改完成后需重新检测直至合格为止。此外,还应建立完整的检测记录档案,以便日后查阅。

    六、培训与管理

    从事此项工作的人员必须经过专业培训并取得相应资格证书。企业内部也应建立健全相关管理制度,定期组织员工学习最新的法律法规和技术标准。

    以上就是关于DB32/T 2914-2016的一些重要内容解读。希望可以帮助大家更好地理解和执行该标准,在实际工作中保障安全生产。