  • DB44T 1629-2015 电梯照明用LED灯应用技术规范

    DB44T 1629-2015 电梯照明用LED灯应用技术规范
    电梯LED灯照明应用技术规范
    17 浏览2025-06-04 更新pdf2.87MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电梯照明用LED灯的应用技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于新安装和改造的乘客电梯、载货电梯、病床电梯等各类电梯照明用LED灯。
    Title:Application Technical Specification for LED Lamps in Elevator Lighting
    中国标准分类号:K73
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    DB44T 1629-2015 电梯照明用LED灯应用技术规范
  • 拓展解读

    DB44/T 1629-2015《电梯照明用LED灯应用技术规范》是一项地方性标准,旨在规范电梯内部照明使用的LED灯的技术要求、安装方式及检测方法。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    技术要求

    1. 光通量与色温

    标准规定,电梯内LED灯的光通量应不低于300流明,且色温应在3000K至6500K之间。这一规定确保了电梯内的照明既明亮又舒适,能够满足乘客的基本视觉需求。

    2. 显色指数

    LED灯的显色指数(Ra)不应低于80。显色指数反映了光源对物体颜色显示的真实程度,高显色指数可以保证乘客在电梯内能准确识别物品的颜色。

    3. 寿命与可靠性

    要求LED灯的平均寿命不少于25000小时,并且在高温和振动环境下仍需保持稳定性能。这确保了LED灯能够在电梯这种特殊环境中长期可靠运行。

    安装要求

    1. 安装位置

    LED灯应安装在电梯轿厢顶部或侧面,避免直接照射到乘客眼睛的位置。这样既能提供足够的照明,又能减少对乘客的不适感。

    2. 防护等级

    电梯内环境可能较为潮湿,因此LED灯的外壳防护等级至少应达到IP65,以防止灰尘和水汽侵入影响灯具性能。

    检测方法

    1. 光通量测试

    使用积分球法测量LED灯的光通量,确保其符合标准规定的最低值。

    2. 色温和显色指数测试

    利用分光辐射计测量LED灯的色温和显色指数,验证其是否处于规定的范围内。

    3. 寿命测试

    通过加速老化试验评估LED灯的使用寿命,确保其在实际使用中的持久性。

    以上是DB44/T 1629-2015标准中部分关键内容的解读,这些规定为电梯内LED照明的设计、生产和维护提供了明确的技术指导,有助于提升电梯照明的安全性和舒适性。