资源简介
摘要:本文件规定了再生水热泵系统工程的设计、施工、验收及运行管理的技术要求。本文件适用于以再生水为低温热源的热泵系统工程。
Title:Technical Specification for Reclaimed Water Heat Pump System Engineering
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:27.140
封面预览
拓展解读
DB11/T 1254-2015《再生水热泵系统工程技术规范》是北京市地方标准,规定了再生水热泵系统的工程设计、施工安装、调试运行和验收等环节的技术要求。以下选取几个关键条款进行详细解读:
4.1.3 再生水热泵系统的规划设计应根据再生水源的水量、水质、温度特性以及用户侧的负荷需求进行综合分析。
这一条款强调了规划设计的重要性,要求在设计初期就要充分考虑再生水的实际情况。具体来说,需要对再生水的水量是否稳定、水质是否适合热泵系统使用、水温是否满足热泵效率要求进行全面评估。同时还要结合用户的实际用能需求,确保系统既能满足节能目标又能保证长期稳定运行。
5.2.1 再生水热泵机组的选择应符合下列规定:
- 5.2.1.1 机组性能系数(COP)不应低于国家现行有关标准的规定值。
- 5.2.1.2 应选用高效、低噪声、结构紧凑且便于维护的产品。
此部分明确了热泵机组选择的基本原则。首先关注的是能效比,这是衡量热泵经济性的重要指标,必须达到国家标准的要求。其次强调设备本身的质量,包括高效节能、低噪音运行以及易于维护保养,这些都能直接影响到系统的整体性能和使用寿命。
6.1.2 管道敷设应遵循以下原则:
- 6.1.2.1 再生水管路与热泵主机之间的连接管道应尽量短直,减少能量损失。
- 6.1.2.2 所有管道均需采取保温措施,并在外层设置防护层以防止腐蚀。
关于管道敷设这部分内容非常实用,直接关系到整个系统的能耗水平。短而直的管路可以有效降低流动阻力,提高输送效率;而良好的保温则能够减少热量散失,特别是在寒冷地区更为重要。此外,考虑到再生水可能含有腐蚀性物质,因此必须做好防腐处理,延长管道寿命。
以上只是该标准中部分内容的简要说明,实际上还有很多其他方面的细致规定,比如安全保护措施、测试方法等等。希望上述解析能帮助大家更好地理解和应用这一技术规范。