• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB11T 1253-2015 地埋管地源热泵系统工程技术规范

    DB11T 1253-2015 地埋管地源热泵系统工程技术规范
    地埋管地源热泵工程技术设计施工
    14 浏览2025-06-04 更新pdf0.68MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了地埋管地源热泵系统工程的术语和定义、设计、施工、检验与验收以及运行管理的技术要求。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的地埋管地源热泵系统的规划、设计、施工、验收及运行管理。
    Title:Technical Code for Ground Coupled Heat Pump System Engineering
    中国标准分类号:P54
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB11T 1253-2015 地埋管地源热泵系统工程技术规范
  • 拓展解读

    《DB11/T 1253-2015 地埋管地源热泵系统工程技术规范》是由北京市质量技术监督局发布的地方标准,该标准对地埋管地源热泵系统的工程设计、施工安装、调试运行和验收等环节提出了具体的技术要求。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    4.1 系统设计

    # 4.1.1 地埋管换热器的设计

    地埋管换热器的设计应根据建筑物的冷热负荷需求确定,并考虑土壤热物性参数的影响。设计时需确保地埋管换热器能够满足全年运行工况下的热量交换需求,同时避免因过度设计导致资源浪费。

    解读:此条强调了地埋管换热器设计的重要性,要求设计人员充分了解建筑的实际能耗情况以及土壤的导热性能,合理选择埋管形式(如水平埋管或垂直埋管),并计算准确的埋管长度,以实现高效节能的目标。

    6.2 施工安装

    # 6.2.3 钻孔与回填

    钻孔过程中应严格控制孔径、深度及垂直度,确保钻孔质量。回填材料的选择应符合相关标准,回填作业需连续进行,防止空气进入孔内影响换热效果。

    解读:钻孔的质量直接影响到整个系统的性能,因此必须严格按照规范操作。回填材料的选择和施工工艺直接关系到地埋管与土壤之间的传热效率,选择合适的材料并采用正确的施工方法是保证系统长期稳定运行的关键。

    8.1 调试运行

    # 8.1.2 初次启动与监测

    初次启动前应对整个系统进行全面检查,包括电气连接、管道连接、阀门状态等。初次启动后应密切监测系统运行参数,如温度、压力等,及时调整直至达到设计要求。

    解读:初次启动是检验系统是否正常工作的关键步骤,通过监测各项参数可以发现潜在问题并及时解决,从而保障系统的安全可靠运行。

    9.1 验收

    # 9.1.1 验收条件

    系统验收应在系统连续稳定运行不少于三个月后进行。验收内容包括但不限于设备安装质量、系统功能测试、运行数据记录等。

    解读:长时间的试运行有助于全面评估系统的实际表现,只有经过充分验证的系统才能正式投入使用。验收工作不仅要检查硬件设施是否符合设计要求,还要评估其在实际使用中的综合效能。

    以上是对《DB11/T 1253-2015 地埋管地源热泵系统工程技术规范》中一些重要条款的深入解析,希望对从事该领域工作的专业人士有所帮助。