资源简介
摘要:本文件规定了燃具连接用软管的选型、设计、安装、验收及维护的技术要求。本文件适用于北京市范围内民用和商业建筑中燃具连接用软管的设计、施工及管理。
Title:Technical Regulations for the Application of Flexible Hose for Gas Appliance Connection
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.140.65
封面预览
拓展解读
DB11/T 1275-2015《燃具连接用软管应用技术规程》是北京市地方标准,该标准对燃具连接用软管的材料、结构、安装、使用及维护等方面提出了具体要求。以下将选取部分关键条款进行深入解读。
5.1 材料要求
本标准明确指出软管应采用耐燃气腐蚀、耐老化性能良好的材料制成。例如,橡胶软管需具备抗臭氧、抗紫外线的能力,而金属波纹管则需满足一定的机械强度和抗压性能。这主要是因为燃气具有一定的腐蚀性,长期暴露在空气中容易导致材料老化,从而影响软管的安全性。因此选用合适的材料至关重要。
6.2 安装要求
在安装过程中,软管长度不宜超过2米,并且不得有接头。这是因为过长的软管会增加泄漏风险,而接头处更容易出现松动或损坏的情况。此外,软管应尽量避免穿越墙体、楼板等障碍物,若必须穿越时,需加装保护套管。这样可以有效防止因外部环境因素造成的损伤。
8.3 检查与维护
定期检查软管的状态非常重要,包括外观是否有裂痕、变形等问题。标准建议每半年至少进行一次全面检查。一旦发现任何异常情况,如鼓包、漏气等现象,应立即停止使用并更换新的软管。同时,用户还应注意保持厨房通风良好,避免可燃气体积聚,确保用气安全。
以上内容涵盖了材料选择、安装规范以及日常维护等多个方面,旨在保障燃具连接用软管的安全可靠运行。遵循这些规定不仅能够延长产品的使用寿命,更能从根本上杜绝潜在的安全隐患。