资源简介
摘要:本文件规定了内蒙古地区高寒条件下农业生产的技术要求、环境条件及管理措施。本文件适用于内蒙古地区高寒环境下农作物种植、畜牧养殖及相关农业活动的指导与规范。
Title:DB15T 932-2015 Inner Mongolia Regional Standard for Cold Climate Conditions
中国标准分类号:B 04
国际标准分类号:65.020
封面预览
拓展解读
内蒙古地区的DB15/T 932-2015《高寒地区建筑技术导则》是一部专门针对高寒环境下的建筑设计、施工和运行维护的技术规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. 建筑热工设计
条文解读:
- 保温隔热要求:标准明确规定了建筑物外墙、屋面及地面的传热系数限值,以确保在极端低温条件下保持室内温度稳定。例如,外墙的传热系数不应大于0.6 W/(m²·K),这比普通地区的标准更为严格。
- 窗户性能:对于外窗,不仅要求双层甚至三层玻璃窗,还特别强调了窗框材料的选择应具有良好的耐低温特性,并且气密性等级不得低于国家标准中的4级。
2. 结构安全与防冻措施
条文解读:
- 地基处理:鉴于高寒地区土壤可能因冻胀而影响基础稳定性,标准建议采用桩基础或深基础,并对基础周围采取有效的保温措施防止冬季冻土融化后导致沉降。
- 钢筋混凝土结构:规定了在低温环境下使用的混凝土配合比设计原则,包括增加防冻剂用量以及提高早期强度等措施来抵抗低温带来的不利影响。
3. 给排水系统设计
条文解读:
- 管道保温:所有暴露于外界空气中的给水管道均需进行充分的保温处理,推荐使用复合材料作为保温层,并且每隔一定距离设置排气阀以防结冰堵塞。
- 排水系统防冻:对于室外排水管道,除了常规的坡度设计外,还需考虑设置加热电缆或者电伴热带来维持水流畅通。
4. 采暖通风系统
条文解读:
- 供暖设备选型:优先选用高效节能型锅炉作为主要热源,并且鼓励利用太阳能辅助供暖系统。同时,对于集中供暖系统的散热器布置提出了具体要求,比如避免直接暴露在外墙附近以免造成热量损失。
- 新风换气装置:考虑到高寒地区空气质量较差的情况,标准提倡安装带有热回收功能的新风换气装置,这样既能保证室内空气新鲜又能最大限度地减少能量浪费。
5. 能耗监测与管理
条文解读:
- 能耗计量:每个建筑项目都应当配备独立的能源消耗计量仪表,并定期记录各项能耗数据用于后续分析优化。
- 智能化控制:提倡通过物联网技术实现楼宇自动化控制系统,根据实际需要自动调节照明、空调等设备的工作状态,从而达到节能减排的目的。
以上内容只是DB15/T 932-2015的一部分重点条文解析,旨在帮助相关人员更好地理解和应用此标准,在实际工作中有效应对高寒气候条件下的各种挑战。