  • DB22T 2419-2015 波纹钢管涵洞设计与施工技术规范

    DB22T 2419-2015 波纹钢管涵洞设计与施工技术规范
    波纹钢管涵洞设计施工技术规范
    18 浏览2025-06-04 更新pdf1.44MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了波纹钢管涵洞的设计原则、结构设计、材料要求、施工工艺及质量验收等技术要求。本文件适用于公路、铁路及其他工程中波纹钢管涵洞的设计与施工。
    Title:Technical Specification for Design and Construction of Corrugated Steel Pipe Culverts
    中国标准分类号:P42
    国际标准分类号:93.080

  • 封面预览

    DB22T 2419-2015 波纹钢管涵洞设计与施工技术规范
  • 拓展解读

    DB22/T 2419-2015《波纹钢管涵洞设计与施工技术规范》是吉林省地方标准,该标准对波纹钢管涵洞的设计、施工及验收等环节提出了具体要求。以下将选取部分关键条款进行详细解读。

    材料选择与质量控制

    标准中明确指出,用于制造波纹钢管的钢材应符合GB/T 700的规定,且钢材的屈服强度不应低于345MPa。此外,波纹钢板的厚度不得小于4mm,并且必须经过镀锌处理以增强耐腐蚀性。镀锌层的质量需满足GB/T 13912的要求,确保其附着力和均匀度。

    设计参数

    在设计阶段,涵洞的净空高度应根据通行需求确定,同时要考虑到地下水位的影响。标准建议涵洞顶部至地面的距离应不小于0.5米,以防止因土压力过大导致结构变形。对于多跨连续涵洞,相邻两跨之间的最小间距应保持在2米以上,以便于施工安装及日后维护。

    施工工艺

    施工过程中,首先需要对基底进行夯实和平整处理,确保地基承载力达到设计要求。波纹钢管段之间的连接采用法兰盘或焊接方式,接头处需涂抹密封胶以防渗漏。回填材料宜选用砂砾石或级配良好的碎石土,分层压实厚度不宜超过30cm,每层都要确保密实度达标。

    验收标准

    竣工后的波纹钢管涵洞需通过一系列严格的检测才能投入使用。主要包括外观检查、尺寸测量以及承载能力测试等项目。其中,外观上不允许存在裂纹、凹陷等缺陷;尺寸偏差不得超过设计值的±5%;承载试验结果表明,在规定的荷载作用下,结构变形量应小于设计允许值。

    这些内容构成了DB22/T 2419-2015的核心框架,旨在指导相关人员正确实施波纹钢管涵洞工程,保障工程质量与安全性能。