    摘要:本文件规定了安徽省民用及商业场所用电侧电压质量的技术要求、检测方法和评价指标。本文件适用于安徽省范围内民用及商业场所的电压质量管理与评估。
    Title:Voltage Quality Specification for Civil and Commercial Places - DB34T 2398-2015
    中国标准分类号:L80
    国际标准分类号:29.140

  • 封面预览

    DB34T 2398-2015 民用及商业场所用电侧电压质量规范
  • 拓展解读

    DB34/T 2398-2015《民用及商业场所用电侧电压质量规范》是安徽省地方标准,主要规定了在民用和商业场所中用电侧电压质量的要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. 适用范围

    本标准适用于安徽省内新建、改建和扩建的民用及商业场所用电系统的电压质量评估与管理。这一条款明确了标准的适用对象和地域范围,确保所有相关单位和个人都能按照统一的标准执行。

    2. 电压偏差

    标准要求供电电压偏差应在额定电压的±7%范围内。例如,对于220V单相供电系统,实际电压应在198V至242V之间波动。这一规定旨在保证电器设备能够正常运行而不受电压波动的影响。

    3. 三相电压不平衡度

    三相电压不平衡度不应超过2%,这是为了防止因电压不平衡导致的电机过热、效率降低等问题。具体测量方法可以参考GB/T 15543的规定,通过计算三相电压的最大最小值之差占平均值的比例来确定。

    4. 电压波动和闪变

    电压波动限值为1.25%,短时间闪变值Pst为1.0,长时间闪变值Plt为0.6。这些指标用于衡量电压变化对敏感设备(如照明系统)的影响程度,确保用户不会因为电压波动而感到不适或设备受损。

    5. 谐波电压含有率

    各次谐波电压含有率不得超过规定的限值,总谐波畸变率THD不超过5%。这有助于减少谐波对电网和其他设备的干扰,提高电能质量。

    6. 电压暂降与中断

    对于电压暂降和中断的时间和幅度也做出了严格限制,目的是保护敏感电子设备免受损害。例如,电压暂降持续时间应小于10ms,且幅值不低于额定电压的70%。

    7. 监测与维护

    要求定期对电压质量进行监测,并记录相关数据以备后续分析。同时,还应建立相应的维护机制,及时发现并解决电压质量问题,保障供电稳定。

    以上内容只是DB34/T 2398-2015的一部分重点条文解析,全面理解和遵守这些规定对于提升用电侧电压质量具有重要意义。