
-
资源简介
摘要:本文件规定了北京市污水源热泵系统的设计原则、技术要求、施工验收及运行管理等内容。本文件适用于北京市行政区域内利用污水作为冷热源的热泵系统的设计与实施。
Title:Design Specification for Sewage Source Heat Pump System
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:27.160 -
封面预览
-
拓展解读
DB11/T 1237-2015《污水源热泵系统设计规范》是北京市地方标准,为污水源热泵系统的规划与设计提供了技术指导。以下对部分关键条款进行深入解析:
在选择水源时需确保水质满足特定要求。例如,第4.1.2条明确指出水源的温度、水量和水质应符合系统运行需求,同时要避免对环境造成不良影响。这意味着在项目初期就必须进行全面的水文地质勘查,以确定水源是否具备长期稳定供水的能力。
关于热泵机组的选型,第5.2.1条规定应根据建筑物负荷特性合理选择机组类型及数量。这里强调了负荷计算的重要性,要求设计师依据全年逐时负荷变化来选定最合适的设备组合方案,从而实现高效节能的目标。
对于管道布置,第6.3.1条要求室内供回水管路应尽量短直,并采取措施减少局部阻力损失。这不仅有助于降低能耗,还能提高整个系统的可靠性和稳定性。
此外,第8.0.1条还特别提到调试阶段需要检测系统的各项性能指标,包括但不限于制热量、制冷量以及能效比等参数。只有当这些指标均达到设计标准后方可投入正式使用。
总之,《污水源热泵系统设计规范》从多个角度出发,为确保此类工程项目的成功实施提供了详尽的技术支持。通过严格遵循上述规定,可以有效提升项目的经济性与环保效益。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
DB11T 1237-2015 污水源热泵系统设计规范
最后更新时间 2025-06-04