资源简介
摘要:本文件规定了北京市中央空调系统运行节能监测的术语和定义、基本要求、节能监测项目及判定准则。本文件适用于北京市范围内建筑物内中央空调系统的运行节能监测。
Title:Energy-saving Monitoring of Central Air Conditioning System Operation - DB11T 1211-2015
中国标准分类号:P47
国际标准分类号:91.140.99
封面预览
拓展解读
《DB11/T 1211-2015中央空调系统运行节能监测》是北京市地方标准,为确保中央空调系统的高效运行和节能效果提供了具体的技术指导。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。
4.1.1 系统运行管理要求
此部分强调了中央空调系统日常运行管理的重要性。要求建立完善的运行管理制度,包括设备操作规程、维护保养制度等,并定期对操作人员进行培训。此外,还应制定详细的运行计划,合理安排设备启停时间,避免不必要的能源浪费。
5.2.1 冷水机组能效测试
对于冷水机组的能效测试,标准规定了测试条件、测试方法及数据记录的要求。在测试过程中,需保证冷却水和冷冻水流量稳定,且进出水温差符合设计参数。同时,还需注意环境温度对测试结果的影响,确保测试环境尽可能接近实际运行条件。
6.3 能耗计量与统计
本条文要求安装准确可靠的能耗计量装置,如电能表、水表等,并定期校验以保证测量精度。同时,应建立完整的能耗统计台账,定期分析能耗数据,找出节能潜力点。通过对比不同时间段内的能耗变化趋势,可以有效评估节能措施的效果。
7.2 运行状况检查
定期对中央空调系统的运行状况进行全面检查是非常必要的。这包括但不限于:检查制冷剂是否泄漏、冷凝器和蒸发器表面清洁程度、风机盘管的工作状态等。发现问题应及时维修,防止小问题演变成大故障,从而影响整个系统的正常运转。
8.2 节能改造建议
针对老旧或效率较低的中央空调系统,标准给出了节能改造的一些建议。例如采用变频技术调节水泵和风机转速来节省电力消耗;优化冷热源配置,提高能源利用效率;实施蓄冷蓄热工程,在电价低谷时段储存冷量或热量供高峰时段使用。
以上是对DB11/T 1211-2015中部分内容的重点解读。遵循这些规定不仅能够提升中央空调系统的运行效率,还能显著降低运营成本,实现绿色环保的目标。