    城市景观照明技术规范安全要求光污染
    19 浏览2025-06-04 更新pdf2.05MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了城市景观照明的安全要求,包括电气安全、防火安全、防雷安全、防止光污染及对人体的伤害等内容。本文件适用于北京市城市景观照明工程的设计、施工、验收和运行维护。
    Title:Technical Specification for Urban Landscape Lighting - Part 5: Safety Requirements
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.160

  • 封面预览

    DB11T 388.5-2015 城市景观照明技术规范 第5部分:安全要求
  • 拓展解读

    DB11/T 388.5-2015《城市景观照明技术规范 第5部分:安全要求》是北京市地方标准,为城市景观照明工程的安全设计、施工和维护提供了指导。以下选取了部分重要条文进行详细解读:

    4.1 一般规定

    此部分强调了景观照明的设计应符合国家现行有关标准的规定,并且要确保照明设施的安装不会对周围环境造成光污染。同时要求照明设备的选择应考虑其安全性、可靠性和耐用性。

    4.2 安装与防护

    4.2.1 照明装置的安装高度应根据人行道宽度及交通流量等因素确定,以避免行人直接接触光源导致伤害。此外,当灯具安装在建筑物外墙上时,应采取措施防止坠落。

    4.2.2 对于户外使用的灯具,必须具备防水性能,并且接线盒应密封良好,以防雨水渗入造成短路或漏电事故。

    4.3 电气安全

    4.3.1 所有电气线路均需按照相关规范敷设,确保导线截面积满足负荷需求且绝缘层完好无损。电缆沟槽内不得积水,必要时需设置排水设施。

    4.3.2 配电箱应当安装在干燥通风处,并设有明显的标识牌。内部元件布局合理,便于操作检修。对于可能触及带电部位的地方,应加装防护罩或者设置警示标志。

    4.4 维护管理

    4.4.1 应定期检查各部件的工作状态,发现问题及时处理。特别是对于长期暴露在外的灯具,要注意清洁玻璃罩,保持透光率。

    4.4.2 在进行维修作业前,必须先切断电源,并悬挂“禁止合闸”等警告牌。高空作业时需佩戴安全带,遵守高空作业规程。

    以上内容只是该标准的一部分重点条款解析,实际应用中还需结合具体项目情况全面考量。希望这些信息能帮助您更好地理解和执行这一标准。