资源简介
摘要:本文件规定了埋地高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道工程的设计、施工及验收的技术要求。本文件适用于河北省范围内埋地高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道的工程设计、施工和验收。
Title:Technical Code for Engineering of Buried High-Strength PVC-S Water Supply Pipeline
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:93.020 -
封面预览
-
拓展解读
《DB13/T 2164-2014 埋地高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道工程技术规程》是河北省地方性技术标准,为埋地高强度聚氯乙烯给水管道的设计、施工及验收提供了具体的技术指导。以下是对该规程中一些重要条文的详细解读:
### 材料选择与质量要求
**第5.1.1条**:规定了PVC-S管材应符合GB/T 13663的相关要求,并且需要具有良好的抗压强度、耐化学腐蚀性和长期使用寿命。
解读:此条款强调了PVC-S管材的基本性能要求,确保其在各种环境条件下都能保持稳定的工作状态。选择时需注意检查产品的出厂检测报告,确认其物理机械性能指标达标。
### 设计原则
**第6.1.2条**:指出当管道穿越铁路或公路时,应采用钢筋混凝土套管保护,并且套管内径应比PVC-S管道外径大200mm以上。
解读:这一规定旨在提高管道的安全性,防止外部荷载对管道造成损害。设计者需根据实际情况计算出合适的套管尺寸,确保既能满足保护需求又不过度增加工程成本。
### 施工要点
**第7.2.3条**:要求沟槽开挖宽度应为管道外径加两侧工作面宽度之和,其中每侧工作面宽度不应小于300mm。
解读:合理的沟槽宽度不仅有利于管道安装作业,还能保证回填土的质量。施工单位必须严格按照设计图纸执行,避免因沟槽过窄而导致施工困难或者影响管道稳定性。
### 验收标准
**第8.3.1条**:管道系统试压前,应对所有接口进行外观检查,确保无裂纹、气泡等缺陷。
解读:这是保障供水安全的重要环节之一。通过细致的外观检查可以及时发现潜在问题并予以解决,从而避免日后运行过程中出现泄漏等问题。
-