资源简介
摘要:本文件规定了额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电缆的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于以聚氯乙烯为绝缘材料的阻燃耐火电缆,主要用于固定安装场合下的电力传输和信号传输。
Title:Standard for PVC Insulated Flame-retardant and Fire-resistant Cables with Rated Voltage up to 450/750V
中国标准分类号:K13
国际标准分类号:29.060.20 -
封面预览
-
拓展解读
近年来,随着建筑安全意识的提升,聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电缆在工业和民用领域得到了广泛应用。TDXDLDQCT 001-2024《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电缆》标准的发布,为这类电缆的设计、生产和检验提供了重要的技术依据。本文以该标准中关于耐火性能测试的新旧版本差异为切入点,详细解读其变化及其应用方法。
### 新旧版本耐火性能测试要求的变化
#### 旧版标准要求
在TDXDLDQCT 001-2023及更早版本中,耐火性能测试主要关注电缆在火焰条件下的持续供电能力。具体而言,电缆需要在950℃±5℃的火焰温度下维持通电状态至少90分钟,并且在此过程中保持电气连续性。这一测试旨在验证电缆在火灾环境中的基本功能稳定性。
然而,旧版标准对耐火材料的选择以及外部因素的影响考虑较少,可能导致部分电缆在实际使用中未能达到预期的安全水平。
#### 新版标准改进
新版TDXDLDQCT 001-2024对此进行了重大调整。首先,增加了对耐火材料配方的具体指导,强调使用具有更高阻燃性和耐高温特性的材料,以增强电缆的整体耐火性能。其次,测试条件更加严格,不仅提高了火焰温度至1000℃±10℃,还增加了电缆承受机械冲击的能力评估环节。此外,新版标准引入了动态负载测试,即在保持通电的同时模拟电缆运行过程中的振动和拉伸情况,确保电缆即使在极端条件下也能正常工作。
### 新版标准的应用方法
为了更好地理解和应用新版标准的要求,以下几点尤为重要:
1. **材料选择**:生产商应优先选用经过认证的耐火材料,这些材料需具备良好的耐热性和抗老化性能。同时,材料供应商提供的产品检测报告是选择的重要参考依据。
2. **测试准备**:在进行耐火性能测试之前,必须严格按照新版标准的规定布置试验装置。包括正确安装电缆线路、设定火焰温度控制器等。特别注意的是,测试前应对所有设备进行校准,确保测量数据准确无误。
3. **操作规范**:测试期间,操作人员需密切监控各项指标的变化,一旦发现异常应及时记录并采取措施。对于动态负载测试,还需特别注意电缆接头处的状态,防止因接触不良导致断电现象发生。
-