资源简介
摘要:本文件规定了电子信息系统防雷装置检测的技术要求、检测方法和检测规则。本文件适用于湖北省范围内电子信息系统防雷装置的检测与评估。
Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Electronic Information Systems
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
《DB42/T 513-2015 电子信息系统防雷装置检测技术规范》是湖北省地方标准,对电子信息系统防雷装置的检测工作提出了具体要求。以下是对该标准中一些关键条款的深入解读:
一、适用范围
本标准适用于湖北省内新建、改建和扩建的电子信息系统防雷装置检测。这明确了标准的应用领域,确保了检测工作的针对性和有效性。
二、术语和定义
标准对“电子信息系统”、“防雷装置”等术语进行了明确界定。例如,“防雷装置”是指用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡的设备装置。准确理解这些术语有助于正确开展检测工作。
三、检测内容与方法
1. 接地装置检测
接地电阻值应符合设计要求,一般不大于4欧姆。检测时需使用接地电阻测试仪,并记录土壤电阻率等环境因素。如果实测值大于规定值,应分析原因并采取相应措施。
2. 屏蔽系统检测
屏蔽系统应完整无损,金属外壳应可靠接地。检测时要检查屏蔽层的连接质量,确保其连续性和导电性能良好。
3. 等电位连接检测
等电位连接应牢固可靠,所有可导电部分都应纳入等电位体系。检测时要核查连接点的数量和位置是否符合设计要求,确保电气连续性。
四、检测周期与报告
定期检测周期不应超过一年,特殊情况如遭受雷击后应及时补检。检测报告应包括检测依据、检测项目、检测结果等内容,由具有资质的专业人员出具,并加盖检测机构公章。
五、安全注意事项
检测过程中应严格遵守操作规程,防止触电事故。在高处作业时需佩戴安全带,使用合格的安全防护用品。此外,还应对检测工具进行定期校验,确保其准确性。
以上是《DB42/T 513-2015》中几个重要方面的解读,希望对从事相关工作的技术人员有所帮助。