摘要:本文件规定了热轧U型钢板桩的设计、施工、验收及维护的技术要求。本文件适用于建筑工程中热轧U型钢板桩的使用及相关工程活动。
Title:Technical Specification for Hot-rolled U-shaped Steel Sheet Piles
中国标准分类号:P54
国际标准分类号:91.060
封面预览
拓展解读
DB42/T 1035-2015《热轧U型钢板桩技术规程》是湖北省地方标准,于2015年发布实施。该标准规定了热轧U型钢板桩的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容,适用于建筑工程、市政工程、交通工程等领域的基坑支护、挡土墙等用途的热轧U型钢板桩。
以下是标准中一些关键条款的深度解读:
1. 尺寸与外形
标准明确指出,钢板桩的宽度、厚度、长度以及锁口宽度等尺寸参数应符合设计图纸要求。锁口形式分为平直型和折线型两种,其公差范围严格控制在±1.0mm以内。对于长度偏差,每根钢板桩的长度允许偏差为±50mm,且同一工程使用的钢板桩长度应尽量一致,以保证施工连续性和稳定性。
2. 表面质量
表面不得有裂纹、折叠、结疤、夹杂等影响使用性能的缺陷。轻微的划痕、压痕或麻点如果深度不超过0.3mm,并且不影响机械咬合性能,则视为合格。这一规定旨在确保钢板桩具有良好的耐久性和抗腐蚀能力,避免因表面缺陷导致结构失效。
3. 力学性能
力学性能包括屈服强度、抗拉强度、伸长率以及冷弯性能等指标。其中,屈服强度不小于345MPa,抗拉强度不低于470MPa,伸长率不低于20%。冷弯试验时,试样弯曲至90°后,不得出现裂纹或分层现象。这些指标直接关系到钢板桩抵抗外部荷载的能力,是衡量产品质量的重要依据。
4. 锁口精度
锁口精度直接影响相邻钢板桩之间的连接紧密程度。标准要求锁口宽度误差不超过±1.0mm,锁口高度误差不超过±1.5mm,锁口直线度误差不大于1.5mm/m。此外,锁口咬合后的搭接长度应满足设计要求,通常情况下不应少于200mm。这有助于形成完整、牢固的挡土结构,提高整体稳定性。
5. 检验规则
出厂产品需逐件检查外观质量和尺寸偏差,每批次随机抽取样品进行力学性能测试。当对产品质量存在疑问时,可增加超声波探伤或其他无损检测手段来进一步验证。值得注意的是,若一批次中发现一件不合格品,则应对整批货物重新检验直至全部合格为止。
总之,《热轧U型钢板桩技术规程》为规范热轧U型钢板桩的设计、生产和应用提供了科学依据,对于保障工程建设安全具有重要意义。在实际操作过程中,各方应严格按照标准执行,确保所用材料符合规定要求。