资源简介
摘要:本文件规定了建(构)筑物消防设施维护保养的术语和定义、基本要求、维护保养内容与方法、检测要求及记录归档。本文件适用于宁夏回族自治区内建(构)筑物消防设施的维护保养工作。
Title:Technical Specification for Maintenance and Preservation of Fire Protection Facilities in Buildings and Structures
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《DB64/T 1019-2014 建(构)筑物消防设施维护保养技术规范》是宁夏回族自治区发布的关于建筑消防设施维护保养的技术标准。以下选取其中的重要条文进行详细解读:
1. 定期检查与维护周期
根据标准第5.1条,建筑消防设施应每月至少进行一次全面检查和维护。具体包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等。这一规定强调了定期维护的重要性,以确保消防设施始终处于良好状态,能够在紧急情况下发挥作用。
2. 火灾自动报警系统的维护
第5.3条指出,火灾自动报警系统的维护应包括设备的清洁、功能测试及线路检查。例如,探测器应每半年清洗一次,控制器的功能测试需每月进行一次。这有助于及时发现并解决潜在故障,提高系统的可靠性。
3. 自动喷水灭火系统的维护
第5.5条要求自动喷水灭火系统每年至少进行一次全面检查,包括管道压力测试、阀门启闭功能检查等。此外,还需对喷头进行外观检查,确保无堵塞或损坏现象。这些措施可以有效预防因系统失效导致的火灾损失。
4. 消火栓系统的维护
按照第5.7条的规定,消火栓系统需要定期检查供水压力是否正常,接口是否有泄漏,并对消防水带和水枪进行试压检测。这项工作对于保证消防用水的有效性至关重要。
5. 应急照明与疏散指示标志的维护
标准第5.9条提到,应急照明灯具和疏散指示标志应每季度检查一次,确保其在断电时能够正常点亮。同时,电池组需按期更换,以保障在实际使用中的安全性。
6. 消防水泵房的管理
第5.11条规定了消防水泵房的日常管理要求,包括环境温度控制、设备运行记录以及定期启动试验。良好的环境条件和规范的操作流程能够延长设备使用寿命,减少意外停机的风险。
以上条文反映了该标准对各类消防设施维护工作的具体指导,旨在通过科学合理的维护策略提升整体消防安全水平。企业或单位在执行过程中应当严格按照标准操作,落实各项维护措施,确保消防设施始终处于最佳状态。