资源简介
摘要:本文件规定了安全阀自动校验的术语和定义、基本要求、校验方法、校验程序及结果判定。本文件适用于工作压力不大于42MPa的安全阀自动校验,其他类型安全阀可参照执行。
Title:Automatic Calibration Method for Safety Valves
中国标准分类号:J80
国际标准分类号:23.040
封面预览
拓展解读
DB44/T 1392-2014《安全阀自动校验方法》是一项广东省地方标准,用于规范安全阀的自动校验过程。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读。
范围
本标准规定了安全阀自动校验的基本要求、技术条件、试验方法和检验规则等内容。适用于公称压力范围为0.1MPa至35MPa的安全阀。
技术要求
1. 校验设备:校验设备应具备自动控制功能,并能准确测量压力、温度等参数。设备需定期校准以确保精度。
2. 环境条件:校验应在室温下进行,相对湿度不超过85%,无强烈振动和电磁干扰。
3. 安全阀准备:在校验前,安全阀应清洗干净,去除表面油污和杂质,确保密封面无损伤。
校验步骤
1. 初始检查:检查安全阀外观是否完好,铭牌信息是否清晰完整。
2. 设定参数:根据安全阀的工作压力设定校验平台的压力值。
3. 升压测试:缓慢增加系统压力,记录开启压力及回座压力。
4. 重复性验证:至少进行三次重复测试,确保数据一致性。
5. 结果判定:如果实际开启压力在规定范围内且偏差不大于±3%,则视为合格。
结果判定与处理
- 若安全阀性能符合要求,则可以投入使用或返回使用单位。
- 对不合格的安全阀,应查明原因并采取相应措施修复后重新校验。
以上是对DB44/T 1392-2014标准部分内容的解读,旨在帮助理解和应用这一标准来保障安全阀校验的质量与安全性。