资源简介
摘要:本文件规定了武汉市宾馆行业取(用)水定额的技术要求、计算方法和管理措施。本文件适用于武汉市范围内宾馆行业的取(用)水管理和节水评价。
Title:Water Quota for Major Industries in Wuhan - Part 4: Hotels
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:13.060.20
封面预览
拓展解读
《武汉市主要行业取(用)水定额》第4部分:宾馆,即DB42/T 349.4-2014,是湖北省武汉市为规范宾馆行业的用水行为,提高水资源利用效率而制定的一项地方标准。该标准对宾馆的取(用)水定额进行了明确规定,旨在通过科学合理的用水管理,减少水资源浪费,促进可持续发展。
适用范围
本标准适用于武汉市行政区域内各类宾馆,包括但不限于星级酒店、经济型连锁酒店以及民宿等提供住宿服务的场所。标准明确了宾馆在日常运营中应遵守的基本用水原则和具体指标要求。
主要内容解读
# 一、基本规定
1. 取水量计算
宾馆的取水量应以实际用水量为基础,结合建筑面积、床位数等因素综合考量。标准指出,宾馆的日均取水量不得超过核定值,且需定期监测并记录用水数据。
2. 节水设施配置
要求宾馆必须配备完善的节水设备,如低流量淋浴头、感应式水龙头等,并确保这些设施正常运行。此外,还提倡安装循环冷却系统以减少工业用水消耗。
# 二、具体用水定额
根据宾馆的不同类型和服务水平,标准设定了不同的取(用)水定额:
- 三星级及以上宾馆
每间客房每日最高取水量不超过500升。此标准考虑到了高星级宾馆通常提供的额外服务项目,如健身房、游泳池等,但同时也强调了高效节能的设计理念。
- 二星级及以下宾馆或非星级宾馆
每间客房每日最高取水量控制在300升以内。这类宾馆由于规模较小,设施相对简单,因此其用水限额也相应较低。
# 三、节水措施与管理
1. 建立用水管理制度
宾馆应当建立健全内部用水管理制度,明确各级人员职责,定期开展员工培训,增强全员节水意识。
2. 加强用水监测
配置专业的水表计量装置,实现分区域、分类别的精确计量。对于超出规定限额的部分,应及时查找原因并采取纠正措施。
3. 推广节水技术
积极采用先进的节水技术和产品,比如雨水收集系统、中水回用技术等,最大限度地提高水资源利用率。
# 四、监督检查
由当地水务主管部门负责对宾馆执行本标准的情况进行监督抽查,发现问题后责令整改。同时鼓励社会各界参与监督,共同维护良好的用水秩序。
结语
DB42/T 349.4-2014作为武汉市宾馆行业用水管理的重要依据,在推动全市节约用水工作中发挥了积极作用。各宾馆经营者应严格按照标准要求落实各项节水措施,既是对社会责任的履行,也是提升自身竞争力的有效途径。