资源简介
摘要:本文件规定了ST60塔式支撑脚手架的设计、材料、构造、施工及验收要求。本文件适用于建筑工程中使用ST60塔式支撑脚手架的施工与管理。
Title:Technical Specification for Construction of ST60 Tower-type Support Scaffolding
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.200
封面预览
拓展解读
DB42/T 1013-2014《ST60塔式支撑脚手架施工技术规范》是湖北省地方标准,规定了ST60型塔式支撑脚手架的设计、安装、使用和拆除等环节的技术要求。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读:
设计阶段
5.1.1 架体结构设计
该条款强调了脚手架的设计应基于工程实际需求,并确保其具有足够的承载能力和稳定性。设计师需根据建筑结构特点选择合适的立杆间距、横杆步距以及剪刀撑布置方式。同时,还需考虑风荷载对架体的影响,合理设置连墙件以增强整体刚度。
5.1.3 材料选用
对于材料的选择提出了严格要求,所有钢材必须符合GB/T 700中的Q235级钢标准,并且焊接质量要达到GB/T 12469的规定。此外,扣件也必须满足GB 15831的要求,保证连接部位牢固可靠。
安装阶段
6.1.1 安装前准备
在正式安装之前,施工方需要编制详细的专项施工方案,并由专业技术人员审核批准后方可实施。同时还要检查进场材料是否合格,确保每根钢管长度一致且无明显变形或锈蚀现象。
6.2.1 基础处理
基础部分是整个脚手架系统安全运行的基础,因此必须按照设计图纸准确开挖基坑并浇筑混凝土垫层。垫层厚度不得小于100mm,表面平整度误差不超过±5mm/m²。待混凝土强度达到设计值75%以上时才能继续后续工序。
使用阶段
7.1.1 荷载控制
使用过程中严禁超载作业,每平方米的实际施工荷载不得超过3KN。如果需要临时增加重量,则必须提前计算并采取相应的加固措施。另外,在恶劣天气条件下如暴雨、大雪等情况下应暂停使用直至恢复正常状态为止。
7.2.1 日常维护保养
定期巡视检查各部件是否存在松动、变形等问题,发现问题及时维修更换。特别是对于那些暴露在外容易受到腐蚀作用影响的部分更要加强防护工作。此外,还应注意保持通道畅通无阻,避免杂物堆积造成安全隐患。
拆除阶段
8.1.1 拆卸顺序
拆除顺序与安装相反,从顶层开始逐层往下进行。每次只允许拆卸一层后再继续下一层次的工作,切勿一次性全部拆完。这样做可以有效防止因失去支撑而导致坍塌事故的发生。
以上内容仅涵盖了部分重点条款,具体执行时还需结合实际情况灵活运用。希望这些信息能够帮助您更好地理解和应用DB42/T 1013-2014标准。