  • TGDEA 001-2024 智能配电房技术规范

    TGDEA 001-2024 智能配电房技术规范
    智能配电房电力系统智能化监测运维
    20 浏览2025-06-02 更新pdf1.49MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了智能配电房的功能要求、技术指标、系统架构、设备配置及运行维护等内容。本文件适用于新建、改建和扩建的智能配电房的设计、建设和验收。
    Title:Technical Specification for Intelligent Distribution Room
    中国标准分类号:K51
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    TGDEA 001-2024 智能配电房技术规范
  • 拓展解读

    智能配电房技术规范中的设备环境监测功能变化解析

    在《TGDEA 001-2024 智能配电房技术规范》中,设备环境监测功能是影响配电房运行稳定性和安全性的重要部分。与旧版相比,新版标准对这一功能提出了更细化的要求,特别是在传感器精度和数据处理能力方面。

    以温度监测为例,老版本仅要求传感器能够检测配电房内不同区域的温度,而新版则明确规定了传感器的测量范围、精度等级以及响应时间。例如,温度传感器的测量误差不得超过±0.5℃,并且在极端环境下(如-10℃到60℃)仍需保持高精度工作。此外,新版还增加了对温湿度数据采集频率的要求,由原来的每小时一次提升为每15分钟一次,并且需要将数据实时上传至监控系统。

    这种变化的实际应用方法在于选择合适的传感器型号。首先,应根据配电房的具体面积合理布置传感器点位,确保每个关键区域都有覆盖。其次,在采购时需严格核对传感器的技术参数是否满足标准要求,避免因设备不达标导致监测失效。最后,要建立完善的校准机制,定期对传感器进行检查和维护,保证其长期稳定运行。通过这些措施,可以有效提升配电房的环境监测水平,保障设备的安全可靠运行。