    摘要:本文件规定了青海省光伏发电站雷电防护装置检测的技术要求、方法和流程。本文件适用于青海省境内光伏发电站的雷电防护装置检测及相关管理工作。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Photovoltaic Power Stations
    中国标准分类号:K79
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB63T 1308-2014 光伏发电站雷电防护装置检测技术规范
  • 拓展解读

    《光伏发电站雷电防护装置检测技术规范》(DB63/T 1308-2014)是青海省地方标准,旨在规范光伏发电站的雷电防护装置检测工作。以下选取其中几个关键条款进行详细解读:

    1. 适用范围:该标准适用于新建、改建和扩建的光伏发电站雷电防护装置的检测。明确了标准的适用对象,确保所有光伏发电站在建设过程中都能遵循统一的技术要求。

    2. 术语和定义:

    - 雷电防护装置:由接闪器、引下线、接地装置以及电涌保护器等组成的系统。

    - 接闪器:用于接收直接雷击的金属物体或其组合体。

    - 引下线:将雷电流从接闪器引导至接地装置的导体。

    - 接地装置:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,用于散流雷电流。

    3. 检测项目及要求:

    - 接闪器:应安装牢固,无锈蚀现象,且位置符合设计要求。检查时需确认接闪器的高度是否满足保护范围的需求。

    - 引下线:应平直敷设,不得有急弯,且与建筑物主体连接紧密。引下线的数量和间距需按照设计图纸进行核实。

    - 接地装置:接地电阻值不应大于规定的限值,通常为10Ω。测试接地电阻时应采用专业仪器,并记录具体数值。

    - 电涌保护器:应正确安装于指定位置,连接可靠,定期检查其功能状态,确保能有效限制过电压。

    4. 检测周期:一般情况下,每年至少进行一次全面检测。对于高风险区域或者经历过强雷暴天气后的设施,则需要增加检测频率。

    5. 检测报告:每次完成检测后都必须出具详细的检测报告,包括但不限于检测日期、地点、发现的问题及其处理建议等内容。这些信息对于后续维护保养至关重要。

    通过以上内容可以看出,《光伏发电站雷电防护装置检测技术规范》不仅规定了具体的检测流程和技术指标,还强调了预防为主的思想,有助于提高光伏发电站的安全性和可靠性。