资源简介
摘要:本文件规定了车用燃气加气站的建设要求、设备设施、安全管理和运行维护等内容。本文件适用于车用燃气加气站的设计、施工、验收及运营管理。
Title:Construction and Safety Management Specification for Vehicle Gas Refueling Stations
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:75.160
封面预览
拓展解读
DB22/T 2057-2014《车用燃气加气站建设与安全管理规范》是吉林省地方标准,旨在确保车用燃气加气站在建设、运营及管理过程中的安全性和可靠性。以下对其中一些关键条款进行详细解读。
选址与平面布置
第4.1条:加气站应远离人员密集区、学校、医院等敏感区域,并且不宜设在城市中心地带。这主要是为了减少因意外事故可能造成的人员伤亡和社会影响。选择地点时需考虑周边环境条件,避免靠近易燃易爆物品储存场所。
第4.2条:站内设施布局要合理规划,压缩机房、储罐区、加气区等功能分区明确。例如,储罐与明火之间的防火间距不得小于30米;加气机之间以及加气机与站外建筑物之间的最小距离也都有明确规定。这些措施都是基于防止火灾蔓延和爆炸风险考虑的。
设备安装要求
第5.1条:所有设备必须符合国家相关技术标准,并经过专业检测机构认证合格后方可投入使用。特别是压力容器类产品,其设计制造、检验验收均需严格遵循GB150《钢制压力容器》等相关规定。
第5.3条:对于液化天然气(LNG)加注设备而言,还需特别注意低温绝热性能良好与否。安装过程中要保证管线连接紧密无泄漏现象发生,同时做好防静电接地处理工作。
安全管理制度
第6.1条:建立完善的安全管理体系,包括但不限于应急预案编制、定期培训演练等内容。每位员工都应熟悉岗位职责及操作规程,在紧急情况下能够迅速有效地作出反应。
第6.4条:加强对危险化学品储存使用的监督管理力度,落实双人收发制度。每次装卸作业前都要仔细检查车辆状况及罐体密封情况,确认无误后再开始操作。
日常维护保养
第7.2条:定期对各类仪器仪表进行校准检定,确保测量数据准确可靠。同时也要经常性地开展巡检工作,及时发现并排除潜在隐患问题。
第7.5条:当发现任何异常状况时,必须立即停止使用相关设施,并组织技术人员查明原因予以修复。未经彻底检查合格之前不得擅自恢复运行状态。
以上仅为部分重要内容概述,实际执行过程中还需结合具体情况灵活调整优化方案。总之,只有严格按照上述各项要求去做才能最大限度地保障车用燃气加气站的安全稳定运转。