    DB22T 2034-2014 单相光伏发电系统并网技术要求
    光伏发电单相并网技术电能质量安全要求
    21 浏览2025-06-04 更新pdf0.31MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了单相光伏发电系统并网的技术要求,包括电能质量、功率控制与限值、低电压穿越能力、保护功能及安全要求等内容。本文件适用于接入用户侧或配电网的单相光伏发电系统。
    Title:Technical Requirements for Single-phase Photovoltaic Power Generation System Interconnection to Grid
    中国标准分类号:F13
    国际标准分类号:27.160

  • 封面预览

    DB22T 2034-2014 单相光伏发电系统并网技术要求
  • 拓展解读

    单相光伏发电系统并网技术要求解析

    DB22/T 2034-2014是吉林省地方标准,规定了单相光伏发电系统的并网技术要求。以下选取部分关键条款进行深入解读:

    1. 并网点电压范围:并网点的电压应在额定值的90%至110%之间。这一范围确保了系统在电压波动时仍能稳定运行。

    2. 功率因数调节:系统应具备有功功率和无功功率的独立调节能力,功率因数可在超前0.95至滞后0.95范围内调整。这有助于优化电网的功率传输效率。

    3. 过/欠电压保护:当并网点电压超过135%额定值或低于80%额定值时,系统应在2秒内断开与电网的连接。此措施可防止设备损坏。

    4. 频率适应性:系统应能在47.5Hz至52.5Hz的频率范围内正常工作。超出此范围时,系统需按照相关规定采取相应措施。

    5. 孤岛效应防护:系统应具备检测孤岛效应的功能,并在检测到孤岛状态后立即断开与电网的连接。这是保障维护人员安全的重要措施。

    6. 短路电流限制:系统输出的短路电流不应超过其额定输出电流的150%。这一限制有助于保护电网和设备免受过流损害。

    以上条款是单相光伏发电系统并网运行的关键技术要求,对于确保系统的安全性和可靠性具有重要意义。实际应用中,还需结合具体工程条件进行综合考量。