资源简介
摘要:本文件规定了岩棉外墙外保温工程的设计、材料、施工及验收的技术要求。本文件适用于采用岩棉作为保温隔热材料的外墙外保温工程的施工和验收。
Title:Technical Specifications for External Thermal Insulation Engineering of Rock Wool Exterior Walls
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
《DB11/T 1081-2014 岩棉外墙外保温工程施工技术规程》是北京市地方标准,规定了岩棉外墙外保温系统在施工过程中的技术要求。以下将对其中的关键条文进行解读。
一、材料要求
1. 岩棉板的燃烧性能应达到A级不燃材料的标准,其密度应在140kg/m³至200kg/m³之间。
2. 胶粘剂和抹面胶浆的拉伸粘结强度(与水泥砂浆)原强度不应小于0.6MPa,耐水强度不应小于0.4MPa。
二、施工准备
1. 施工前应对基层墙体进行检查,确保表面平整度符合要求,且无油污、灰尘等影响粘结质量的因素存在。
2. 岩棉板在运输和储存过程中要防止受潮或受到机械损伤,堆放时应采取防雨措施,并保持通风良好。
三、施工工艺
1. 在涂抹胶粘剂之前,需先对岩棉板的非粘贴面进行界面处理,以增强粘结效果。
2. 岩棉板的安装应自下而上进行,上下两排板之间的竖向缝应错开至少1/2板长的距离。
3. 抹面层施工时,应先铺设一层耐碱玻纤网格布,然后在其上涂抹抹面胶浆,确保网格布完全被覆盖且无裸露部分。
四、验收标准
1. 外墙外保温系统的抗冲击性应满足不低于3J级别的要求。
2. 整体墙面的平整度允许偏差为±5mm,接缝处不得有明显高低差。
3. 系统的耐候性试验结果应表明,在经历规定的高温、冷冻循环后,没有出现开裂、脱落等问题。
以上是对该规程中一些重要条文的解读,施工单位在实际操作中应当严格遵守相关规定,确保工程质量达到预期目标。