    人防工程防护设备安装技术人防门施工验收
    21 浏览2025-06-04 更新pdf1.22MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了人民防空工程中人防门安装的技术要求、施工方法、质量检验与验收标准。本文件适用于北京市范围内新建、扩建和改建的人民防空工程中人防门的安装。
    Title:Technical Specification for Installation of Protective Equipment in Civil Air Defense Projects - Part 1: Civil Air Defense Doors
    中国标准分类号:P64
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB11T 1078.1-2014 人民防空工程防护设备安装技术规程 第1部分:人防门
  • 拓展解读

    《DB11/T 1078.1-2014人民防空工程防护设备安装技术规程 第1部分:人防门》是北京市地方标准,为规范人防门的安装提供了详细的指导。以下对部分重要条文进行解读。

    3.2.1 人防门安装前应具备的条件

    本条强调了安装前准备工作的重要性。要求施工现场应清理干净,确保地面平整且无积水。此外,还需检查门框的几何尺寸是否符合设计要求,包括门框的平面度、垂直度等指标。这些基础工作直接影响到后续安装的质量和安全性。

    4.1.2 门框安装的定位与固定

    对于门框的安装定位,规定了精确度要求,如门框中心线与设计位置偏差不得超过5毫米。固定方式采用膨胀螺栓或预埋件,确保牢固可靠。同时,还提到在混凝土浇筑过程中需采取措施防止门框移位,比如设置临时支撑结构。

    4.2.3 密封条安装质量控制

    密封条的安装直接影响人防门的防护效果。要求密封条必须紧密贴合于门扇边缘,并保持连续性,不允许有断裂现象。此外,密封条接头处应采用热熔焊接或其他有效方法连接,以增强整体密封性能。

    5.1.4 开启力测试

    规定了人防门开启力的测试方法及合格标准。通过手动或电动方式开启门扇,测量所需的最大力值,确保不超过设计值。这一环节旨在验证门体结构强度以及传动装置的工作可靠性。