资源简介
摘要:本文件规定了地下有限空间作业中防护设备设施的配置要求、管理与维护等内容。本文件适用于北京市行政区域内地下有限空间作业相关的单位和个人。
Title:Safety Technical Specifications for Underground Confined Space Operations - Part 3: Protective Equipment and Facilities Configuration
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.260 -
封面预览
-
拓展解读
DB11 852.3-2014《地下有限空间作业安全技术规范 第3部分:防护设备设施配置》是北京市地方标准,旨在规范地下有限空间作业中防护设备设施的配置要求。以下对其中的重要条文进行详细解读。
### 术语和定义
标准首先明确了“地下有限空间”、“防护设备设施”等关键术语的定义。例如,“地下有限空间”是指位于地表以下,进出口受到限制且通风不良的空间。明确这些术语有助于统一各方理解,确保后续条款执行的一致性。
### 防护设备设施的基本要求
标准规定了防护设备设施应具备的基本性能,包括但不限于耐腐蚀性、抗老化能力以及在特定环境下的适用性。例如,要求呼吸防护装备必须能够有效过滤有害气体或颗粒物,并且在极端温度条件下仍能正常工作。
### 配置原则
1. **针对性原则**:根据不同的地下有限空间类型(如隧道、管道、井室等),选择合适的防护设备设施。
2. **全面性原则**:既要考虑作业人员的安全保护,也要考虑到救援人员的需求。
3. **可靠性原则**:所有防护设备设施都必须经过权威机构检测认证,确保其质量和安全性。
### 具体设备设施配置要求
#### 呼吸防护装备
标准指出,在可能存在有毒有害气体或缺氧环境的情况下,必须为作业人员配备适当的呼吸防护装备。具体而言:
- 当空气中氧气浓度低于19.5%时,必须使用自给式空气呼吸器;
- 若存在一氧化碳或其他有毒气体,则需选用能够过滤此类物质的专业型面罩式防毒面具。
#### 照明设备
对于照明设备的选择与布置也有明确规定:
- 必须采用防爆型灯具;
- 在狭窄区域内作业时,应确保光源充足但不刺眼;
- 紧急情况下备用电池供电时间不得少于30分钟。
#### 通风系统
良好的通风是保证地下有限空间内空气质量的关键措施之一。为此:
- 应设置独立的新风进气口及排风口;
- 使用机械通风方式时,风量计算需依据空间体积及作业人数确定;
- 定期检查维护通风设备以保持其良好状态。
#### 监测报警装置
为了及时发现潜在危险情况,作业现场应当安装相应的监测报警装置:
- 氧含量检测仪、可燃气体探测器等仪器需定期校准;
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04