• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DB64T 876-2013 光伏发电站检修规程

    DB64T 876-2013 光伏发电站检修规程
    光伏发电站检修规程维护检测技术要求
    19 浏览2025-06-04 更新pdf0.5MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了光伏发电站检修的基本要求、检修周期、检修内容、检修方法和技术要求。本文件适用于宁夏地区光伏发电站的日常维护、定期检修和故障检修工作。
    Title:Maintenance Regulations for Photovoltaic Power Stations
    中国标准分类号:F13
    国际标准分类号:27.160

  • 封面预览

    DB64T 876-2013 光伏发电站检修规程
  • 拓展解读

    《DB64/T 876-2013 光伏发电站检修规程》是宁夏回族自治区发布的关于光伏发电站设备维护和检修的技术规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. 适用范围:本标准适用于宁夏地区新建、改建和扩建的光伏发电站,规定了从光伏组件到逆变器以及升压变压器等关键设备的日常检查、定期维护和故障检修的基本要求。

    2. 基本要求:

    - 人员资质:从事光伏发电站检修工作的技术人员应具备相关专业技能,并通过考核取得相应资格证书。

    - 工具与材料准备:检修前需确保所有使用的工器具处于良好状态且符合安全标准;备齐所需替换零件及消耗性材料。

    - 环境条件:在进行户外作业时,应考虑天气因素如风速、温度变化对操作的影响;同时注意避免在强阳光直射下长时间工作以防止热辐射伤害。

    3. 光伏组件维护:

    - 定期清除表面灰尘污垢,保持透光率;

    - 检查连接线缆是否牢固无破损;

    - 监测输出电流电压是否正常,发现异常及时处理。

    4. 逆变器维护:

    - 确认冷却系统运行良好,必要时清洗风扇滤网;

    - 核实保护装置设置正确;

    - 对于频繁跳闸的情况要查明原因并解决根本问题。

    5. 升压变压器保养:

    - 定期检测绝缘电阻值;

    - 检查油位指示器读数,补充或更换变压器油;

    - 观察是否存在漏油现象,若发现应及时修理封堵。

    6. 安全措施:

    - 在开始任何维修之前必须断开电源,并验证确实无电后方可作业;

    - 使用合适的个人防护装备,比如绝缘手套、护目镜等;

    - 制定应急预案,在紧急情况下能够迅速响应。

    以上内容仅为部分要点解析,实际应用过程中还需结合具体情况进行调整和完善。希望这些信息对你有所帮助!

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB64T 874-2013 农村生活垃圾处理工程设施投资指南
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1