    摘要:本文件规定了预制混凝土构件拼装塔机基础的设计、制作、安装及验收的技术要求。本文件适用于采用预制混凝土构件拼装技术的塔机基础工程。
    Title:Technical Code for Prefabricated Concrete Component Assembled Tower Crane Foundation
    中国标准分类号:P53
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB42T 927-2013 预制混凝土构件拼装塔机基础技术规程
  • 拓展解读

    DB42/T 927-2013《预制混凝土构件拼装塔机基础技术规程》是湖北省地方标准,于2013年发布实施。该标准对预制混凝土构件拼装塔机基础的设计、施工及验收提出了具体要求,以下选取部分关键条文进行深度解读。

    4.1 基础设计基本规定

    4.1.1 条文指出,塔机基础应根据工程地质条件、塔机使用说明书以及施工现场实际情况进行设计,并确保满足承载力、变形和稳定性要求。

    解读:这一规定强调了基础设计的综合性原则。首先,需要充分考虑地质条件,因为不同的土层性质直接影响基础的受力性能;其次,要严格遵循塔机制造商提供的使用说明书,这是保证塔机安全运行的基础依据;最后,承载力、变形和稳定性是基础设计的核心指标,任何一项不达标都可能导致严重后果。

    5.2 基础构造要求

    5.2.2 明确规定基础混凝土强度等级不应低于C35,且基础厚度不得小于1.2米。

    解读:混凝土强度等级的选择直接关系到基础的抗压能力。C35以上的强度等级能够有效抵抗塔机工作时产生的各种荷载。基础厚度的限制则是为了确保足够的刚度和稳定性,防止因过薄而导致的结构失稳现象。

    6.3 施工质量控制

    6.3.3 要求基础表面平整度偏差不得超过±5mm,同时基础周边排水设施需完好无损。

    解读:平整度控制对于塔机安装精度至关重要,过大偏差会影响塔机的垂直度调整,进而影响整机的工作性能。而良好的排水系统可以避免雨水积聚造成基础浸泡,降低地基沉降的风险。

    7.1 验收程序

    7.1.1 提出基础验收应在塔机安装前完成,并提交完整的验收资料,包括但不限于地质勘察报告、设计图纸、施工记录等。

    解读:提前验收有助于及时发现并解决潜在问题,避免因后期整改而延误工期。完整资料的提交不仅是项目管理规范性的体现,也是日后维护保养的重要参考依据。

    通过以上对主要条文的解析可以看出,《预制混凝土构件拼装塔机基础技术规程》旨在从源头上保障塔机基础的安全性和可靠性,为建筑施工提供坚实的技术支撑。