    DB51T 1627 -2013 渠道工程施工质量检验与评定规程
    渠道工程施工质量检验评定规程
    19 浏览2025-06-04 更新pdf4.71MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了渠道工程施工质量检验与评定的术语和定义、基本规定、检验项目与质量标准、工程质量评定及验收。本文件适用于四川省内渠道工程的施工质量检验与评定。
    Title:Code for Quality Inspection and Evaluation of Canal Engineering Construction
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB51T 1627 -2013 渠道工程施工质量检验与评定规程
  • 拓展解读

    DB51/T 1627-2013《渠道工程施工质量检验与评定规程》是四川省地方标准,用于指导和规范渠道工程施工过程中的质量检验与评定工作。以下将选取规程中的一些重要条文进行详细解读。

    4.1 基本规定

    # 4.1.1 工程开工前应具备的条件

    工程开工前施工单位需完成施工组织设计编制,并经监理单位批准。同时,建设、监理、设计等参建单位应共同对施工现场进行检查验收,确保现场具备开工条件。这一规定强调了开工前准备工作的全面性和必要性,确保所有参与方都清楚工程要求和技术标准。

    5.1 土方开挖

    # 5.1.1 开挖断面尺寸偏差控制

    土方开挖后的断面尺寸偏差不得超过设计值的±10%,且边坡坡度不得小于设计值。此条规定旨在保证渠道断面符合设计要求,避免因开挖不当导致水流不畅或渗漏问题。

    6.2 混凝土浇筑

    # 6.2.1 浇筑温度控制

    混凝土浇筑时环境温度不宜低于5℃,若气温过低需采取保温措施。此外,混凝土入模温度宜控制在5℃~35℃范围内。该条款强调了温度对混凝土性能的影响,特别是在寒冷季节施工时尤为重要。

    7.1 管道安装

    # 7.1.1 接口密封性检测

    管道接口处应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,持续时间不少于30分钟,无泄漏现象视为合格。这项要求确保了管道系统的耐久性和安全性,防止因接口密封不良引发渗漏事故。

    8.1 外观质量评定

    # 8.1.1 表面平整度要求

    渠道内壁表面平整度允许偏差为±10mm,外露部分则放宽至±20mm。这反映了不同部位对外观质量的不同需求,同时也便于实际操作中的执行。

    以上内容仅为规程部分内容的简要解读,规程全文还包括更多关于材料检验、隐蔽工程验收等方面的具体规定。这些条款共同构成了一个完整的质量管理体系,有助于提高渠道工程的整体质量和使用寿命。在具体实施过程中,各方应当严格按照规程要求开展各项工作,确保工程质量达到预期目标。