摘要:本文件规定了温控自动启闭式水灭火装置的设置及安装要求,包括适用场所、装置选型、布置方式、安装技术要求及验收标准。本文件适用于新建、改建和扩建工程中采用温控自动启闭式水灭火装置的设计、施工及验收。
Title:Setting and Installation Requirements for Automatic Temperature-Controlled Water Extinguishing Devices
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220.20
封面预览
拓展解读
《DB22/T 1845-2013温控自动启闭式水灭火装置设置及安装要求》是一项地方标准,旨在规范温控自动启闭式水灭火装置的设置与安装。这项标准对于保障建筑消防安全具有重要意义。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读。
首先,在装置的选择与设计方面,标准明确指出应根据建筑物的具体情况选择合适的温控自动启闭式水灭火装置。例如,第4.1条规定:“装置的设计应考虑保护对象的特点、火灾危险性等级以及环境条件等因素。”这意味着在实际应用时,需要综合考量场所内可能发生的火灾类型及其严重程度,确保所选装置能够有效应对潜在风险。
其次,关于装置的安装位置与方式,标准强调了合理性和安全性。第5.2条提到:“装置应安装在易于操作且不会受到人为干扰的地方。”这不仅有助于提高系统的可靠性,还便于日常维护和紧急情况下快速响应。同时,第5.3条要求:“安装高度应符合人体工程学原则,并保证喷头方向正确无误。”这样可以最大限度地发挥灭火效果,减少因安装不当造成的损失。
再者,标准对系统的调试与验收提出了严格要求。依据第6.1条的规定,“所有设备在投入使用前必须经过全面检查和测试,确保其功能正常。”此外,第6.2条还指出:“验收工作需由专业人员完成,并形成书面报告存档备查。”这样做能够及时发现并解决存在的问题,为后续正常使用奠定坚实基础。
最后,关于维护保养的内容,标准建议定期对系统进行清洁、润滑等常规维护,并记录每次维修的情况。第7.1条特别强调:“任何改动或更换部件后均应及时更新相关资料。”这一措施有利于保持系统的长期稳定运行,避免因疏忽而导致的安全隐患。
综上所述,《DB22/T 1845-2013温控自动启闭式水灭火装置设置及安装要求》从多个角度出发,为如何科学合理地设置与安装此类装置提供了详尽指导。通过遵循这些规定,不仅可以提升建筑的整体消防水平,也能更好地保护人们的生命财产安全。