摘要:本文件规定了消防(员)电梯的设计、安装、验收和维护的技术要求,基于GB 55037—2022《建筑防火通用规范》的相关规定。本文件适用于新建、改建和扩建建筑中消防(员)电梯的规划、设计、施工及使用管理。
Title:Technical Report on Firefighter Elevators (Based on GB 55037-2022 General Code for Building Fire Protection)
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
今天我来详细解读一下TCEA TR0014-2024消防电梯技术报告中关于消防电梯供电要求的新旧版差异。
在旧版标准中,消防电梯的供电要求相对简单,仅规定了消防电梯应由双电源供电,并且在末端切换。然而新版标准有了更严格的要求:
首先,新增了对备用电源持续供电时间的规定。具体要求是,消防电梯的备用电源应能保证在正常电源中断后至少持续供电1小时。这是为了确保在长时间断电情况下消防电梯仍可正常使用。
其次,在配电系统设计上也提出了更高要求。新版标准强调要采用独立的双回路供电方式,避免与其他负荷共用同一配电干线。同时,还要求在消防控制室设置应急照明和疏散指示标志专用回路。
再者,对于供电线路的选择也更加细致。推荐使用耐火电缆或者矿物绝缘电缆作为消防电梯供电线路,并且要采取有效的防火保护措施。
这些新增加的内容都是为了提高消防电梯在火灾情况下的可靠性和安全性,保障人员疏散和救援工作的顺利开展。希望各相关单位能够严格按照新版标准执行,提升建筑消防安全水平。