
-
资源简介
摘要:本文件规定了冷水机组节能监测的术语和定义、监测项目与要求、监测方法及结果判定。本文件适用于以电力为驱动能源的蒸气压缩制冷循环的工业或民用冷水机组的节能监测。
Title:Energy Conservation Monitoring of Chiller Units - DB11/T 975-2013
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:27.010 -
封面预览
-
拓展解读
DB11/T 975-2013《冷水机组节能监测》是北京市地方标准,旨在规范冷水机组的节能监测工作。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
### 适用范围
标准适用于额定输入功率在10kW至1400kW范围内的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组的节能监测。这一定义明确了标准的应用对象,确保了监测工作的针对性和有效性。
### 监测条件
标准要求监测应在机组额定工况下进行,包括冷凝温度、蒸发温度等参数需符合规定值。同时,要求环境温度稳定且无外界干扰,以保证测试数据的真实性和准确性。这一条文强调了监测环境的重要性,避免因外部因素影响测试结果。
### 测试仪器及精度
对于测试所使用的仪器设备,标准提出了严格的要求。例如,温度测量仪器的精度应不低于±0.1℃,压力表的精度应不低于±1%。此外,还规定了仪器的校准周期不得超过一年。这些要求确保了测试数据的可靠性和可比性。
### 能效指标计算
标准给出了冷水机组能效比(COP)的计算公式,并明确指出在不同运行条件下,应根据实际负荷调整计算方法。例如,在部分负荷情况下,需采用综合部分负荷性能系数IPLV来评估机组的整体能效表现。此条文体现了对机组实际运行情况的关注,有助于更准确地评价其节能效果。
### 数据记录与分析
标准要求详细记录每次监测的数据,并定期汇总分析。通过长期的数据积累,可以发现机组运行中存在的问题并及时采取措施改进。这一环节不仅有助于提高单台机组的运行效率,还能为整个系统的优化提供依据。
### 定期维护与保养
除了日常监测外,标准还特别强调了定期维护的重要性。建议每季度至少进行一次全面检查,包括清洁换热器表面、检查制冷剂充注量等项目。良好的维护能够延长机组寿命,降低故障率,从而间接实现节能减排目标。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04